如何简单地做cems(烟气在线监测系统设备)防雷
oyxdw2003xp
2005年12月02日 09:14:30
来自于防雷减灾
只看楼主

简单说一下我公司设备的情况: 1、两个柜子,一为处理柜,另一为仪表柜。两柜子均放置室内。 2、采样系统:通过伴热管将样气抽取到室内处理柜。伴热管采用电加热。由烟囱平台走金属桥架至处理柜。 3、烟囱平台有鼓风机(220V)烟尘分析仪。一些24V传感器。所有这些设备均由室内仪表柜供电。电源信号线同样经金属桥架与仪表柜连结。 4、仪表柜内有避雷器。装设在仪表柜进线上,柜内设有接地铜排。对于这样的系统该如何做接地方案。可这样的方式该如何作接地方案,能不能将平台上的设备外壳、工作地、烟囱内钢筋(烟囱平台为金属支架)、与电源接地等电位连接在一起?有时客户怕我公司设备雷击时影响其设备。这时方案又是如何做。

简单说一下我公司设备的情况:
1、两个柜子,一为处理柜,另一为仪表柜。两柜子均放置室内。
2005年12月06日 17:25:31
12楼


你说的没错,工作地是由总接地站引出来的,总接地站最后要与室外接地地相连,但你想过没有,这两个点的电位一样吗?
回复
oyxdw2003xp
2005年12月06日 17:31:51
13楼


你说的没错,工作地是由总接地站引出来的,总接地站最后要与室外接地地相连,但你想过没有,这两个点的电位一样吗?
我觉得是一样啊。当然如果有电流流过不一样的。不知对否?再次谢过
回复
李兴龙机电科技
2005年12月06日 17:55:41
14楼
北京图籍92dq13好像有这种做法。
回复
李兴龙机电科技
2005年12月06日 17:56:39
15楼
3楼的悬浮接地是否是单点接地?
回复
4291545
2005年12月06日 19:54:24
16楼


两个概念,单点接地不能认同为悬浮接地,两者有区别
回复
lyl0515
2005年12月08日 12:33:18
17楼
我什么都不懂,灌水为了下个图纸
回复
lyl0515
2005年12月08日 12:33:32
18楼
还得一个
回复
lightningonline
2005年12月08日 12:45:25
19楼
从规范角度和实际操作角度建议进行等电位连接,尤其你这个设备处于LPZ0B区是感应雷最强的区域。
回复
lifumin
2005年12月09日 09:33:15
20楼
哈哈!谢谢各位!又学到了知识,以后我会多光顾的
回复
sxgyj
2005年12月09日 15:29:29
21楼
我认为,为了可靠是否再另外做一套防雷接地,为监控专用接地。
回复

相关推荐

APP内打开