简单说一下我公司设备的情况:
1、两个柜子,一为处理柜,另一为仪表柜。两柜子均放置室内。
2、采样系统:通过伴热管将样气抽取到室内处理柜。伴热管采用电加热。由烟囱平台走金属桥架至处理柜。
3、烟囱平台有鼓风机(220V)烟尘分析仪。一些24V传感器。所有这些设备均由室内仪表柜供电。电源信号线同样经金属桥架与仪表柜连结。
4、仪表柜内有避雷器。装设在仪表柜进线上,柜内设有接地铜排。
对于这样的系统该如何做接地方案。可这样的方式该如何作接地方案,能不能将平台上的设备外壳、工作地、烟囱内钢筋(烟囱平台为金属支架)、与电源接地等电位连接在一起?有时客户怕我公司设备雷击时影响其设备。这时方案又是如何做。
2楼
这种担心是必要的.
其一,设备置于烟囱避雷针的保护范围之内.
其二,线路屏蔽并两端及中间段接地.
其三,加装SPD保护器,
其四,共用接地系统并做等电位联结.
回复
3楼
以上二楼回答不完全正确,CEMS系统属热控部分烟道(净\原烟道),这部分因有大量法兰、流量计、检测计、仪表柜等设备,是弱电部分内容,其接地系统应这样做,做总接地站,接地站应用专用紫铜排来做,且因作成悬浮接地,从总接地站引出线至工作接地站和保护接地站,同样,工作接地站和保护接地站也应作成悬浮接地,应用专用紫铜排,接完后,总接地站同室外接地体连接,整个接地站电阻应小于5欧姆,当然作为防雷系统来讲,二楼的前三点还是适用的
回复
4楼
同意第3楼的观点。
回复
5楼
是弱电部分内容,其接地系统应这样做,做总接地站,接地站应用专用紫铜排来做,且因作成悬浮接地,
以前这样的做过,可惜没有资料照片
回复
6楼
那从电源引过来的地线是否与这三个接地站作等电位联结?
回复
7楼
采用SPD等电位联结器将电源与信号系统接地联结成等电位?
回复
8楼
弱电应该这样接地
回复
9楼
那我强电呢。用客户的电源地和不用这两种情况下强电接地与弱电接电接地作不作等电位连结?
回复
10楼
不做等电位连接,这个问题应该这样来理解,这种接地是一种"地中地",大接地套小接地,强中有弱,弱电保护接地同室外连接并做等电位连接,工作接地不做等电位连接
回复
11楼
感谢各位解答,回11楼,你说弱电工作接地不作等电位连结。可是工作地是由总接地站引出来的啊。而总接地站最后要与室外接地地相连的。我还是不太明白。谢谢你了
回复