变压器负载率对高压侧功率因数的影响。
河图
河图 Lv.7
2005年12月01日 15:20:19
来自于变压器
只看楼主

一工程,单路10kV进线,高供高计,带一台变压器。假如当负载率为70%时,其高压侧功率因数为0.9.那么当负载率为30%时,其高压侧功率因数大概为多少?请指教,谢谢!

一工程,单路10kV进线,高供高计,带一台变压器。
假如当负载率为70%时,其高压侧功率因数为0.9.那么当负载率为30%时,其高压侧功率因数大概为多少?
请指教,谢谢!
免费打赏
question
2005年12月01日 15:39:34
2楼
不仅与负载率有关,还与负荷性质有关
回复
河图
2005年12月01日 15:43:28
3楼

假设负荷性质相同,或者说低压侧有自动补偿装置。
负载率对高压侧功率因数有多大影响?
回复
question
2005年12月01日 15:50:17
4楼
负载率与高压侧功率因数没什么太大因果关系,
顶多变压器的有功\无功损耗有点影响.
回复
河图
2005年12月01日 16:04:13
5楼

那么变压器的有功\无功损耗如何体现,我就是想了解这个问题。
回复
zzdlm_cn
2005年12月01日 16:38:45
6楼
关于变压器的有功\无功损耗请查阅《工业与民用配电设计手册》第一章。
回复
河图
2005年12月02日 08:34:39
7楼

我现在想明白了,变压器的有功\无功损耗可以在电度表上显示出来。
还有一个问题,变压器的空载损耗是指有功损耗还是无功损耗,还是包括这两部分?
回复
chenke2002
2005年12月08日 12:12:41
8楼
包括这两部分
回复
zyz8438
2005年12月08日 12:18:23
9楼
变压器的空载损耗应该只包含有功损耗吧
回复
lizhenbao_jinan
2005年12月08日 12:19:52
10楼
变压器额定空载损耗,对于三相变压器指当额定频率下的额定电压施加到高压绕组上,低压绕组开路时,变压器所吸收的有功功率。又称为铁损,其数值反映变压器空载时所消耗的能量,变压器铁心用硅钢片材料特性、厚度及叠片方式、工艺等直接影响P0数值的大小,P0与参考温度无关。
回复

相关推荐