承压锅炉改常压如果不开口怎么做系统???
liuyanxin1977
2005年12月01日 12:46:43
只看楼主

  我们新改造了一个工程,是两台两吨燃气锅炉改常压锅炉没在锅炉上开孔只是在出水口接出了一趟管子放空,这样可以吗/?我记得谁说过要接在回水管上的,究竟怎么样啊??放空管就是起到排放空气的作用吗/?

  我们新改造了一个工程,是两台两吨燃气锅炉改常压锅炉
没在锅炉上开孔
只是在出水口接出了一趟管子放空,这样可以吗/?
我记得谁说过要接在回水管上的,究竟怎么样啊??
放空管就是起到排放空气的作用吗/?
免费打赏
cuiwt
2005年12月07日 13:58:08
2楼
接在出水或回水上都不可以。根据技监局对常压锅炉的定义,大气管必须在锅炉锅筒最上端。
可以把安全阀改了。
回复
xuguiyun2
2005年12月08日 17:05:04
3楼
又收获了一点点啊。。。。。。
回复
hsscs
2005年12月12日 17:23:11
4楼
这不是技监局对常压锅炉的定义,而是机械行业标准《常压热水锅炉通用技术条件》JB/T7773-95的规定。该标准规定常压锅炉本体最高处应开孔,并对开孔直径有明确规定。
回复
liuyanxin1977
2005年12月23日 18:02:54
5楼

有多了点知识
回复
jiamao
2006年02月20日 08:47:09
6楼
注意:循环泵必须接在锅炉出水侧!
回复

相关推荐