好着急呀,高手请进
tjpoloclub
tjpoloclub Lv.2
2005年12月01日 10:59:19
来自于采暖供热
只看楼主

双管同程供热,七层住宅楼,我家位于六层,餐厅、厨房、卫生间的散热器非常热,回水管都烫手,但客厅和卧室散热器都是上面热,下部和回水管冰凉。楼下邻居无此问题。找物业修说垂直失调,无法修理。怎么办?请大家帮忙,谢谢!!!!

双管同程供热,七层住宅楼,我家位于六层,餐厅、厨房、卫生间的散热器非常热,回水管都烫手,但客厅和卧室散热器都是上面热,下部和回水管冰凉。楼下邻居无此问题。找物业修说垂直失调,无法修理。怎么办?请大家帮忙,谢谢!!!!
免费打赏
guolei12344
2005年12月01日 11:10:34
2楼
是水平失调,你先放气看看行吗?
回复
tjpoloclub
2005年12月01日 11:14:46
3楼
谢谢
放了,没有气,都是水,没用
另外不是一户一环,每一个暖气片都是和楼上、楼下连接的
回复
guolei12344
2005年12月01日 11:38:31
4楼
7曾层的是不是也和你的一样的情况啊。
回复
tjpoloclub
2005年12月01日 11:39:51
5楼
是呀
回复
tjpoloclub
2005年12月01日 11:42:00
6楼
想不明白
热水是从楼上向下流的,怎么会高层不热,楼下热那
回复
guolei12344
2005年12月01日 11:44:30
7楼
阻力太大了,到后面没有水流经过了,提高下供回水之间压力差,
回复
tjpoloclub
2005年12月01日 11:47:19
8楼
那怎么办呀???
回复
guolei12344
2005年12月01日 11:50:21
9楼
按个调温阀,系统不好改造啊,一般是管子粗了阻力就可以变小,散热器小了也可以。但是那样很麻烦。
回复
tjpoloclub
2005年12月01日 11:55:10
10楼
谢谢楼上大哥
怪不得物业说修不了,太气人了,5555555555
回复
tjpoloclub
2005年12月01日 15:21:45
11楼
这样的系统顶层是近端回路还是一层是近端回路呀?
回复

相关推荐

APP内打开