请教各位高手:1.在电力系统环网柜应用中,为什么规定:变压器容量小于1250KVA的采用熔断器组合柜;而变压器容量大于1250KVA的采用断路器柜;若变压器容量小于1250KVA的采用断路器柜会有什么问题出现?2.在电力系统应用中,额定短路开断电流是如何计算出来的?熔断器组合柜中的熔断器开断电流可达50KA,用断路器柜中的断路器(开断电流啊高可达31.5KA)代替熔断器组合柜中可行吗?
请教各位高手:
1.在电力系统环网柜应用中,为什么规定:变压器容量小于1250KVA的采用熔断器组合柜;而变压器容量大于1250KVA的采用断路器柜;若变压器容量小于1250KVA的采用断路器柜会有什么问题出现?
2.在电力系统应用中,额定短路开断电流是如何计算出来的?熔断器组合柜中的熔断器开断电流可达50KA,用断路器柜中的断路器(开断电流啊高可达31.5KA)代替熔断器组合柜中可行吗?
2楼
我只知道这个额定短路开断电流不是计算出来的 是这个设备做好后本身所具有的性能。
熔断器内部有填料所以开断电流大点 断路器一般有油式(多油和少油)真空 SF6等 这些都是绝缘介质。灭弧没有熔断器快
回复
3楼
没听说这样的规定,只知道有继电保护就可以了。
回复
4楼
個人意見~僅供參考~
1歐規及美規都未曾見過此要求(國內似乎見過)~國外可以如此使用
2一般分析系統短路而得到啟斷容量(IC值)~視此點故障短路值是否小於斷路器IC值而定
...:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
5楼
今天看了许多额定短路开断电流计算方面的书籍,还是不太明白,有没有实例说明一下
回复
6楼
我理解是这个开关能够接通或断开这么大的电流
回复
7楼
1)变压器发生电气故障要求在60ms内断开,但断路器柜保护时分闸时间是继电器整定时间加上断路器分闸的固有时间相加已经大于60ms,然而熔断器组合的负荷开关由于反时限特性的原因会在小于60ms内就把故障断开.
2)熔断器组合的负荷开关因为开断能力的原因,只能开断容量在1250KVA以下的容量.
回复
8楼
继续关注中
回复
9楼
这个真心需要高手来指点,高低压回路中,短路开断电流是如何计算的?
回复
10楼
继续关注中
回复
11楼