关于干式报警阀,相关的空压机,除了启动压力和停机压力以外还应该有什么参数没有呢,空压机的供气量和压力该如何确定呢,技术措施上要求空压机30min内使阀后气压达到设计要求,是不是根据P1V1=P2V2,阀后气压*管道容积/空压机工作压力*30min来计算空压机的供气量呢?还有干式报警阀的比例8:1或5:1应该如何确定呢~预致谢意:handshake[ 本帖最后由 songxl827 于 2010-8-16 15:30 编辑
阀后气压*管道容积/空压机工作压力*30min来计算空压机的供气量呢?
还有干式报警阀的比例8:1或5:1应该如何确定呢~
预致谢意:handshake
[ 本帖最后由 songxl827 于 2010-8-16 15:30 编辑 ]