最近做完一个大商场工程,甲方反映消防通道漏风问题严重。如下图,因商场面积较大,根据规范在一层做了两道消防通道,截面是8mx4m(h),商铺平时是连通的,根据规范消防通道出入口不能用门封起来,甲方提议用空气幕,但通道截面较大且较高,空气幕作用不大。我们建议挂条形的透明门帘,但甲方又觉得不美观,不知道各位大虾有没有碰到过这种情况,还有没有更好的解决办法呢?

1133368705168.gif

免费打赏
f2025502
2005年12月03日 17:10:01
2楼
换成自动门在加俩大功率的空气幕就成啊
回复
zys0000
2005年12月03日 18:18:13
3楼
可以用多台离心式空气幕拼接成8米,安装高度4.5米,消防车可以通过。
比如用绿岛风FM4515H,有效隔断高度4.5米
回复
张三
2005年12月03日 18:57:22
4楼
你的商场引入新风后,排风是否平衡?
回复
zht2004
2005年12月03日 20:53:39
5楼
甲方提议用空气幕,那就上呗
回复
steven_cai17
2005年12月03日 23:24:57
6楼
原设计的新风和排风是按封闭的商场算的,就是说原设计商场和消防通道是不连通的,后来甲方改为商场与消防通道连通。我去过现场,那天天气比较冷,还刮风,商场采暖是开着的,在商场里离消防通道远点的地方,室温还可以,但站在消防通道出入口的地方,就有很大的冷风从外面吹进来,我们觉的装空气幕不适合的原因是在商场四面都有消防通道的出入口,且截面较大,只要建筑物两端存在较大的空气压差,就是装了空气幕,冷风也很会吹进来。还有采暖是60度的热水,在冬天,空气幕吹出来的风仍然是冷风,会对顾客产生不适。消防局已经明确不允许在消防通道装自动门,如果可以装自动门的话,问题就简单了。
回复
zys0000
2005年12月04日 09:58:53
7楼
可以采用热空气幕,比如采用绿岛风RM125-15-3D-A-I-J
回复
njzxh
2005年12月04日 20:50:45
8楼
加设门斗,在门斗处设门帘,南京这边都是这样.
但不知消防和业主同不同意哎.
回复
ktchenggang
2005年12月04日 22:19:07
9楼


1、可以采用电热式热空气幕,风机采用高压头离心风机。
2、采用龙门立式侧吹大门空气幕。在门两边以45度角向外吹,此种风幕一般应用在大型厂房大门处,可以用60度的热水,效果很好。
回复
xxexr
2005年12月06日 14:29:51
10楼
偶还是不明白,这个消防通道是露天的,还是和商场一样是封顶的?????