本贴是续“20层约87米医院项目——地下室施工基本流程图”(2010.05.01)之后,再度上传的主体结构施工基本情况,由于本人的工作性质,所以图片多以细部照片居多,随着建筑市场日益紊乱,施工质量感觉是逐年下降趋势,在此发一些图片作为一种虚心受教的平台,提高知识水平和积累经验,希望大家多多包涵,多多指正,共同学习,共同进步。 工程简介:本医院项目总建筑面积约50066 m2,其中门诊楼建筑面积10979m2,住院大楼建筑面积33480m2,地下室建筑面积5607 m2;门诊楼5层,住院大楼20层,设1层地下室。住院部为框架剪力墙结构,1-5层层高4.5m,6-20层层高3.6m;门诊部层高为4.5m。
主体结构梁柱主筋采用HRB400级钢筋,梁柱箍筋为HPB235级、HRB335级钢筋;板钢筋为冷轧带肋钢筋(直径7和9)。
梁柱钢筋接头形式:16及以上为机械连接,16以下为绑扎连接。
墙柱砼为C50~C30;梁板梯砼为C35~C30,掺入抗裂剂。
主体结构外墙为200厚加气砼砌块,内墙及隔墙采用150、100厚石膏轻质砌块。
住院部及门诊部各安装塔吊一台,住院部安装施工电梯一台。
由于现场工作极度紧张,每月5层-6层的工作量,经常还在上夜班和通宵班,所以一直没有机会上传现场照片,在此表示抱歉!
[
本帖最后由 kkllzjy 于 2011-3-20 09:40 编辑 ]
22楼
不错的施工照片,值得学习,还是比较规范的了
回复
23楼
长见识,有些梁的布置,还是没看清楚。还需要多看看
回复
24楼
谢谢,对于板筋的绑扎及其成品保护问题也一直是我头疼的一个问题,不是不关注,而是没有想到很好的办法去解决,如果愿意的话,希望您不吝赐教,本人洗耳恭听。谢谢
回复
25楼
谢谢23楼中肯的评价,做得不好的我们会持续改进。但是现实中对于人的管理越来越难,虽然我们也做了大量的工作,比如安全技术交底,过程控制,联合检查等等,事实上很多地方难以做得能够真正满足设计规范要求。当然很多方面也体现了我们自身技术水平、管理水平的局限性。作业队伍素质越来越差,人员管理越来越吃力;规范标准越来越多,学习永无止境!
回复
26楼
施工质量很好了,值得学习参观!
回复
27楼
泵送混凝土的塌落度怎么都得有150吧
回复
28楼
实话实说楼主你们的安全措施和质量措施还有现场文明施工都很到位,向你们学习!但是还有几点问题和楼主探讨
1、弧形梁外侧安全网高度不到位,而且梁内侧安全兜网也没有;
2、现在国内施工过程中在质量中很难控制的一个问题,就是钢筋绑扎的成品保护很难做好;
3、过道上的防护棚是双层搭设,很好。但是用的是旧的竹胶合脚手板,这个不好。建议采用50木脚手板;
4、楼梯的临边防护安全网没有挂好;
5、钢筋的机械连接检查应该在箍筋绑扎之前进行的;
6、还有一个质量通病就是拉筋的绑扎和弯钩做的还不是很好;
7、泵送混凝土的塌落度只有60?建议混凝土试块上标注上明确的取样部位,不好写的话可以用简单符号表示,然后有资料备查;
8、外架剪刀撑要按“四步四跨”原则,立杆间距过大且不均匀。安全网的绑扎应该使用不易松散的尼龙面绳,不能使用细扎丝。
回复
29楼
那是对拉螺杆保护套,在混凝土浇筑之前是固定加固模板的,拆模之后对拉螺栓也可以取出来循环利用。
回复
30楼
这么好的帖子什么没人顶起来啊!!楼主发细部图片很好,有很大地参考价值啊!!不过有几个地方没看懂,请楼主指点,这里先谢谢了。
回复
31楼
ddddddddddddddd
回复