20层约87m医院项目——主体结构施工(细部)持续更新后续照片
kkllzjy
kkllzjy Lv.5
2010年08月14日 23:06:26
来自于工地图片
只看楼主

本贴是续“20层约87米医院项目——地下室施工基本流程图”(2010.05.01)之后,再度上传的主体结构施工基本情况,由于本人的工作性质,所以图片多以细部照片居多,随着建筑市场日益紊乱,施工质量感觉是逐年下降趋势,在此发一些图片作为一种虚心受教的平台,提高知识水平和积累经验,希望大家多多包涵,多多指正,共同学习,共同进步。 工程简介:本医院项目总建筑面积约50066 m2,其中门诊楼建筑面积10979m2,住院大楼建筑面积33480m2,地下室建筑面积5607 m2;门诊楼5层,住院大楼20层,设1层地下室。住院部为框架剪力墙结构,1-5层层高4.5m,6-20层层高3.6m;门诊部层高为4.5m。

主体结构梁柱主筋采用HRB400级钢筋,梁柱箍筋为HPB235级、HRB335级钢筋;板钢筋为冷轧带肋钢筋(直径7和9)。
梁柱钢筋接头形式:16及以上为机械连接,16以下为绑扎连接。
墙柱砼为C50~C30;梁板梯砼为C35~C30,掺入抗裂剂。
主体结构外墙为200厚加气砼砌块,内墙及隔墙采用150、100厚石膏轻质砌块。
住院部及门诊部各安装塔吊一台,住院部安装施工电梯一台。
由于现场工作极度紧张,每月5层-6层的工作量,经常还在上夜班和通宵班,所以一直没有机会上传现场照片,在此表示抱歉!

[ 本帖最后由 kkllzjy 于 2011-3-20 09:40 编辑 ]

住院部弧形造型梁外观.jpg


住院部电梯井剪力墙外观质量.jpg


住院部框架梁板柱外观质量之1.jpg


住院部框架梁板柱外观质量之2.jpg


住院部框架梁板柱外观质量之3.jpg


住院部框架梁板柱外观质量之4.jpg


住院部框架梁板柱外观质量之5.jpg


住院部框架梁板柱外观质量之6.jpg


住院部框架梁板柱外观质量之7.jpg

免费打赏
aile_you
2010年08月16日 12:54:37
12楼
施工质量不错,不亏是好企业的风格,各项西部都做得很规范,很不错的质量,真正做到了对他们的安全的负责
回复
playboy_5888
2010年08月16日 21:09:21
13楼
高标准,高质量的施工,太棒了,造价也一定不菲!
医院有钱啊!:)
回复
jianyingc30
2010年08月17日 23:22:02
14楼
1.我认为剪力墙水平钢筋应该在柱或暗柱纵筋内侧~!
01.jpg
2.框架柱的裹布养护,个人觉得有点浪费,照片显示时间为5月,除非在极度干燥的地区,楼主的施工措施方案里是否写明这样做?否则业主是不会计施工措施费的。
3.jpg
3.楼梯砼的坍落度0.6,应该不是泵送砼,请问是单独现场配的?还是商混用其他方式运输上来?
02.jpg

[ 本帖最后由 jianyingc30 于 2010-8-18 00:17 编辑 ]
回复
鉴定加固
2010年08月18日 22:53:33
15楼
质量很不错,很久没见过这么规范的施工了。。
回复
yu1293934858
2010年08月20日 02:23:15
16楼
高标准,高质量的施工,
回复
wws-760810
2010年08月20日 13:58:16
17楼
:handshake 及时呀,正准备一个医院项目的东西,非常感谢楼主的无私分享,这样的好帖一定要顶起来,好质量是靠管出来的,还有好的传统,上下一心,好质量不是靠一个人的力量就能搞好的,都是兄弟们的努力的结果,
回复
wp1988
2010年08月21日 11:55:35
18楼
很规范,应该是示范工地
回复
yancathy
2010年08月21日 13:21:48
19楼
想问一下剪力墙中的的细管是是排水的吗?在边坡里有见过这些管子,我没有接触过结构施工工地不太清楚啊!!:)
回复
billctrl
2010年08月21日 15:56:19
20楼
质量、安全都不错,不亏是中字号企业,但是悬挑外架吊环2条10的圆钢是否经过验算,原来我们是18层的,用的是20的圆钢,还有就是在楼板中没有附加加强钢筋,有点悬,毕竟楼板才120厚左右,如果在梁里预埋问题就不大。
回复
zjw59690634
2010年08月21日 15:57:12
21楼
质量还可以,但是还是有个别问题的,提出来大家参考,楼主也别生气!
住院部框架梁板柱外观质量之6.jpg (230.92 KB)
柱子好像有点大肚子了
工人冒雨进行板钢筋安装.jpg (501.41 KB)
钢筋有点乱,当然可能是冒雨干活的结果
工人冒雨作业成果.jpg (551.15 KB)
这个不是说别的你上层钢筋网,几乎已经连起来了,估计就差20CM左右,为什么不与设计交涉做通呢,这点不理解!
住院部电梯井剪力墙钢筋安装(弧形).jpg (406.16 KB)
你们的墙水平钢筋在柱内的锚固就这样锚的?走位是没有问题的。
住院部框架柱箍筋制作.jpg (338.44 KB)
箍筋堆置高度是否有点过高
楼梯砼坍落度检查.jpg (377.44 KB
泵送混凝土坍落度只有65,你打的过去?经不经常堵管?
检查柱截面尺寸.jpg (220.36 KB)
左边柱子边明显不平直
安全施工之“三穿一戴”.jpg (170.08 KB)
三穿一戴是不错,但是你不学你工人安全带挂的位置有点问题吗?是不是低了点?
悬挑脚手架安装之反拉钢丝绳安装.jpg (390.97 KB)
反拉钢丝绳与外架钢管摩擦对吗?
当然你们的保温保湿做比较好,连柱子都进行了养护!
回复

相关推荐