设计院施工图给水点没有定位,这样的图纸合规范吗???
hmong
hmong Lv.2
2010年08月14日 16:14:15
只看楼主

看了很多设计院的给水图纸,给水只是大概画到用水卫生器具位置处,没有给出具体的高度、离墙距离,这样的图纸,施工方怎么施工啊???这种图纸符合规范吗???这种施工图交给施工方,怎么施工???

看了很多设计院的给水图纸,给水只是大概画到用水卫生器具位置处,没有给出具体的高度、离墙距离,这样的图纸,施工方怎么施工啊???这种图纸符合规范吗???

这种施工图交给施工方,怎么施工???
免费打赏
hmong
2010年08月14日 16:52:45
2楼


请问深化是由施工搞 还是设计院搞
回复
y1y1013
2010年08月15日 22:07:03
3楼
设计院搞
回复
老科
2010年08月16日 12:45:54
4楼
没办法准确定位,这个要根据不同的卫生洁具来定的,而且一般都有装修设计,不会按照建筑院的图纸施工的
回复
xupeng
2010年08月16日 15:28:36
5楼
卫生间有大样,其中给排水立管以及卫生器具平面定位尺寸必须标注,横支管标高则要由系统图表达。更详细的安装尺寸就要依靠标准图了,设计说明应该有相应的标准图目录表!

[ 本帖最后由 xupeng 于 2010-8-16 15:41 编辑 ]
回复
hq807
2010年08月16日 15:44:59
6楼
卫生间有大样里应该有吧,不行的话就要深化图纸了
回复
designsjr
2010年08月16日 17:14:44
7楼
6楼,说的很详细了
回复
danilfeng82118
2010年08月16日 17:38:33
8楼
图纸深度不够的话,审图应该提出来的。高度应该给的,如果没给的话,可以参照材料表的器具选型,图集上有高度。和墙距离,一般在施工说明上会说明是明装还是安装。一般来说对预算影响不大,也没必要这么较真的
回复
zsh
2010年08月16日 20:35:13
9楼
建筑给排水很多细化的要求是在施工规范。
回复
mnliya
2010年08月18日 23:01:42
10楼
一般设计都会给图集号让施工方参考的,设计说明不可能什么都写得那么详细的。