2楼
好象《电力工程电气设计手册--电气一次部分》上有讲吧。
I=K·Ig
在不考虑电机自启动时取1.1~1.3
考虑电机自启动时取1.5~2.0
回复
3楼
用电机启动电流除以熔断器选择系数,也可以,这两者之间有什么区别吗
回复
4楼
什么意思,不是电机额定电流的2-2.5倍吗?
回复
5楼
你说的是估算,在一般情况下熔断器可以按电机额定电流的1.5~2.5倍选择,轻载启动取小值,重载启动取大值.
回复
6楼
如果要精确点的计算,应按电机的启动电流及启动时间查所选熔断器的曲线。
用系数法计算最简单,但精度也差,因为现在各种熔断器的熔断曲线差别较大。
回复