如何按电动机条件效验熔件额定电流
lizhenbao_jinan
2005年11月30日 14:14:48
来自于电站工程
只看楼主

怎么简单的计算熔断器的额定电流(对电机保护用)

怎么简单的计算熔断器的额定电流(对电机保护用)
免费打赏
icehamer
2005年11月30日 14:31:08
2楼
好象《电力工程电气设计手册--电气一次部分》上有讲吧。
I=K·Ig

在不考虑电机自启动时取1.1~1.3
考虑电机自启动时取1.5~2.0
回复
lizhenbao_jinan
2005年11月30日 16:12:19
3楼
用电机启动电流除以熔断器选择系数,也可以,这两者之间有什么区别吗
回复
wangwenfeng987
2005年11月30日 17:00:29
4楼
什么意思,不是电机额定电流的2-2.5倍吗?
回复
lizhenbao_jinan
2005年11月30日 17:03:15
5楼
你说的是估算,在一般情况下熔断器可以按电机额定电流的1.5~2.5倍选择,轻载启动取小值,重载启动取大值.
回复
nlb
2005年12月01日 19:18:05
6楼
如果要精确点的计算,应按电机的启动电流及启动时间查所选熔断器的曲线。
用系数法计算最简单,但精度也差,因为现在各种熔断器的熔断曲线差别较大。