热水设计中几个常见问题,望高人回答
lijiageng
lijiageng Lv.2
2005年11月30日 13:05:41
只看楼主

1热水又屋面水箱(开式)供给,高度15M,冷水从场地水塔提供,高度25M,通过估算,最步利点热水压力有13M静水头,冷水19M静水头,是否存在冷热水压力不平衡,热水出不来的情况,淋浴器用混合阀,是否可通过调节阀门使之趋向平衡。2最不利点淋浴头出水口热水出水水头仅有2米水头,是否有点不够,需要架高热水水箱吗

1热水又屋面水箱(开式)供给,高度15M,冷水从场地水塔提供,高度25M,通过估算,最步利点热水压力有13M静水头,冷水19M静水头,是否存在冷热水压力不平衡,热水出不来的情况,淋浴器用混合阀,是否可通过调节阀门使之趋向平衡。
2最不利点淋浴头出水口热水出水水头仅有2米水头,是否有点不够,需要架高热水水箱吗
免费打赏
lijiageng
2005年11月30日 13:28:42
2楼
怎么没有人解答呀
回复
小不点
2005年12月01日 19:12:00
3楼
可能性较小.2米的水头有些太勉强.能架高热水箱,最好架高.
回复
hjw965
2005年12月01日 20:27:00
4楼
热水---上行下给;冷水--下行上给.-----压力肯定不平衡---忽冷忽热.
回复
sbwforever
2005年12月02日 09:45:01
5楼
规范中要求冷热水压力相差小于等于0.01Mpa,也就是说冷热水供水压力差 不超过1米水头。
当相差水头达到2m时 出水水温变化将达到9℃(出水水头差变化前后)
可以在热水箱出水管上增加加压措施,扬程可能不需要很大 使冷热水供水压力平衡就可以了。
供水管道在超过三个淋浴器时管道组成环管,尽量不要变径。
回复
xinbing_198309
2006年07月18日 11:33:37
6楼
5楼的,请问你的规范在那里看到的!?
不好意思!~我新手一个!
回复

相关推荐

APP内打开