消火栓系统应和自动喷淋系统单独设置,请问水幕系统需要单独设置系统吗
消火栓系统应和自动喷淋系统单独设置,请问水幕系统需要单独设置系统吗
2楼
需要
回复
3楼
4.2.8 建筑物中保护局部场所的干式系统、预作用系统、雨淋系统、自动喷水-泡沫联用系统,可串联接入同一建筑物内湿式系统,并应与其配水干管连接。
回复
4楼
根据4.2.8条的规定,那么其他系统的用水量是不是要加入自动喷淋系统的用水量中呢。
并且最近本人接触的一个工程,消防队要求把冷却水幕接入消火栓系统,大家都知道,自动喷淋系统与消火栓系统的灭火时间都是不一样的,是不是有些矛盾呢
回复
5楼
好象不用,我做的毕业设计,水幕是和喷淋一个系统,导师没有提出异议
回复
6楼
好像那个消防队说的不对啊!
回复
7楼
你们导师可能没看清楚,如果流量、扬程相差不大,可以合用报警阀前系统,阀后应该分开,两个系统用的报警阀一个开式,一个闭式,不一样的。
回复
8楼
我觉得需要分开设
回复
9楼
不会有矛盾的,我看到一个案例,你看看吧
http://www.hnsafety.gov.cn/peixun/show.aspx?id=2629&cid=123<高层建筑两种减压消防给水系统比较》其中就提到冷却水幕接入消火栓系统
回复
10楼
水幕采用的是雨淋阀,如果你的喷淋系统式预作用系统,可以一起设置的。
回复
11楼
具体问题具体分析,如果只有消火栓系统,需要设置水幕的宽度不大的话,可以采用感温雨淋阀的简易水幕系统,这种水幕可以和消火栓系统合并设置。