我接手的一工程,主机蒸发器流量才60CMH,设计水泵流量达90CMH,除了耗电多还有哪些缺点啊?我是想换小一点,还没有装机.
我接手的一工程,主机蒸发器流量才60CMH,设计水泵流量达90CMH,除了耗电多还有哪些缺点啊?我是想换小一点,还没有装机.
2楼
我请教一个有十几年经验的设计师,他也认为应该按主机流量选水泵的流量
回复
3楼
换泵或加变频器.
回复
4楼
加变频器成本高,换水泵成本低,还没有安装可以调换的。
回复
5楼
我遇到过同样的问题,已经安装完成,加变频器成本太高,且不一定好加,我没办法,只能关小泵出口阀门,提高扬程减小流量,楼主现在可及时更换水泵。
回复
6楼
请问是不是水泵流量要大于主机流量
怎么个大呢
回复
7楼
找水泵厂家改叶
轮
回复