主机流量才60CMH,水泵流量达90CMH!换不
hx1023
hx1023 Lv.3
2005年11月30日 10:17:26
来自于中央空调
只看楼主

我接手的一工程,主机蒸发器流量才60CMH,设计水泵流量达90CMH,除了耗电多还有哪些缺点啊?我是想换小一点,还没有装机.

我接手的一工程,主机蒸发器流量才60CMH,设计水泵流量达90CMH,除了耗电多还有哪些缺点啊?我是想换小一点,还没有装机.
免费打赏
hx1023
2005年11月30日 10:30:02
2楼
我请教一个有十几年经验的设计师,他也认为应该按主机流量选水泵的流量
回复
njzxh
2005年11月30日 13:14:55
3楼
换泵或加变频器.
回复
cwj760211
2008年10月26日 16:43:13
4楼
加变频器成本高,换水泵成本低,还没有安装可以调换的。
回复
怡新
2008年10月27日 15:40:45
5楼
我遇到过同样的问题,已经安装完成,加变频器成本太高,且不一定好加,我没办法,只能关小泵出口阀门,提高扬程减小流量,楼主现在可及时更换水泵。
回复
dingxuelei0612
2009年03月16日 14:50:59
6楼
请问是不是水泵流量要大于主机流量
怎么个大呢
回复
dreamforma
2009年03月18日 13:46:17
7楼
找水泵厂家改叶