一二级负荷的备用回路的容量是否计入所在变压器的负载率中?若不计算在内,那么当两台变压器中一台故障,根据规范另外一台应能保证所有一二级负荷的供电,那么如何保证这时该变压器负载率不会超过85%的要求。请大家帮助解决我的这个疑问,谢谢!
一二级负荷的备用回路的容量是否计入所在变压器的负载率中?若不计算在内,那么当两台变压器中一台故障,根据规范另外一台应能保证所有一二级负荷的供电,那么如何保证这时该变压器负载率不会超过85%的要求。请大家帮助解决我的这个疑问,谢谢!
2楼
切除部分非重要符合,来保证负载率。也可以在选用变压器容量时,就考虑这种运行容量。
回复
3楼
变压器可以短时超载,最大时间可达1小时(大概),具体数值可查变压器的相关资料。
本人理解:对于非正常使用的备用设备,可不考虑变压器的负载率。
回复
4楼
一台变压器故障时,为何还要保证另一台的负载率不超过85%??
回复
5楼
谢各位回答
回复
6楼
切除部分非重要符合,来保证负载率。
回复
7楼
以下是引用sh小远在2005-11-30 16:46:40.0发表的内容:
一台变压器故障时,为何还要保证另一台的负载率不超过85%??[/quot]
说得对,全部是一级负荷都只需正常时负载率60%,就可以一台带全部负荷,规范里有解释,你可以看看条文解释,有三级负荷时按负载率70%,变压器故障时甩掉部分三级负荷
回复
8楼
备用回路都不计入,当一台变压器故障后,另一台是保证所有的一级负荷和部分二级负荷。选择变压器时应留有一定的余量
回复
9楼
二台变压器负载率各选择50%负载率就行