等效侧向刚度比问题
ncxq111
ncxq111 Lv.2
2010年08月13日 21:15:11
只看楼主

①《高规》第E.0.2条规定:底部大空间大于一层时,其转换层上部与下部结构等效侧向刚度比γe可采用图E所示的计算模型按公式(E.0.2)计算。γe宜接近1,非抗震设计时γe不应大于2,抗震设计时γe不应大于1.3.②《高规》第E.0.2条还规定:当转换层设置在3层及3层以上时,其楼层侧向刚度比不应小于相邻上部楼层的60%一般情况能够满足第一条,第二条也都能满足,而且富余很多,第二条的规定有何意义!

①《高规》第E.0.2条规定:底部大空间大于一层时,其转换层上部与下部结构等效侧向刚度比γe可采用图E所示的计算模型按公式(E.0.2)计算。γe宜接近1,非抗震设计时γe不应大于2,抗震设计时γe不应大于1.3.
②《高规》第E.0.2条还规定:当转换层设置在3层及3层以上时,其楼层侧向刚度比不应小于相邻上部楼层的60%
一般情况能够满足第一条,第二条也都能满足,而且富余很多,第二条的规定有何意义!
还有我们按剪弯刚度法计算侧向刚度比的时候,地下室一层要不要计算高度
免费打赏
daqingluobo
2010年08月14日 08:51:42
2楼
第一条计算时,上部与下部结构,不一定是单层的高度。所以要用第二条再规定一下单层的刚度比。
回复
hhy6075
2010年08月14日 09:07:23
3楼
学习学习,谢谢
回复
nicole09
2010年08月14日 21:22:27
4楼
这样就是了呀?
回复
ychina36
2010年08月14日 21:33:33
5楼
学习学习,谢谢
回复
dongfengbao2011
2012年05月17日 11:02:21
6楼
地下一层不要计算高度,不过在satwe的参数设置中,必须指定地下室的层数。上面的转换层下部刚度,是从地上一层到转换层的刚度。