谈谈供热系统的资用压力
gwhui2004
gwhui2004 Lv.2
2005年11月29日 15:13:37
来自于采暖供热
只看楼主

各位专家: 请教各位一个问题,我这儿有一个小区供热系统:汽水换热站循环泵(每台)的额定流量为280m3/h扬程为52m,目前供热面积为5万多平方米其中最不利环路距换热站大约3公里多,按照板换的换热能力为10万多平方米,而且以前供热效果很好,只是从前一段时间开始增加6000多平米的供热建筑开始系统就总是集气,一直调整不好,尤其是最不利环路总是放气调热后也持续不了多少时间的,今天我观察了一下换热站的情况:一台泵工作其供水压力为0.5Mpa回水压力也是0.5Mpa供回水温度为80/68℃,我分析认为是资用压力小的原因,但我不知道该如何调整?也不知分析的对不对?请各位专家提一点宝贵的意见,谢谢!!!

各位专家:
请教各位一个问题,我这儿有一个小区供热系统:汽水换热站循环泵(每台)的额定流量为280m3/h扬程为52m,目前供热面积为5万多平方米其中最不利环路距换热站大约3公里多,按照板换的换热能力为10万多平方米,而且以前供热效果很好,只是从前一段时间开始增加6000多平米的供热建筑开始系统就总是集气,一直调整不好,尤其是最不利环路总是放气调热后也持续不了多少时间的,今天我观察了一下换热站的情况:一台泵工作其供水压力为0.5Mpa回水压力也是0.5Mpa供回水温度为80/68℃,我分析认为是资用压力小的原因,但我不知道该如何调整?也不知分析的对不对?请各位专家提一点宝贵的意见,谢谢!!!
免费打赏
flyingbird
2005年11月29日 22:53:19
2楼
一台泵工作其供水压力为0.5Mpa,回水压力也是0.5Mpa,是不是错了?
回复
gwhui2004
2005年11月30日 08:12:39
3楼
是啊,我就是觉得不对劲,但是不知该如何调整,资用压差应该保证的范围是多少?
回复
lcycxz
2005年11月30日 10:00:50
4楼
我也很想知道,哪位专家给分析一下.我觉得资压应包括最不利环路采暖系统的总压力损失、3公里多的供回水管路的压力损失、锅炉的压力损失,不知对否?
回复
gwhui2004
2005年12月02日 09:03:26
5楼
怎么没有人帮忙分析一下啊?
回复
lwjlwj
2005年12月02日 20:08:46
6楼
个人认为,供热建筑系统总是集气,首先应该看一下定压装置;另外,循环泵(每台)的额定流量为280m3/h还是比较合适,最不利环路距换热站大约3公里多,循环泵扬程为52m,应该是小了些,可以将泵叶切削一下提高其扬程。
回复
wxb165
2005年12月03日 10:47:29
7楼
我认为一是,室内系统排气坡度不好,而是换热系统堵塞。但千万不能切削泵叶,那样会降低扬程和流量的。
回复
scy365
2005年12月04日 10:26:16
8楼
1、一台泵工作其供水压力为0.5Mpa,回水压力也是0.5Mpa,应该是系统堵塞的地方;
2、供热建筑系统总是集气主要原因是供热系统的资用压力不足;
3、最不利环路距换热站大约3公里多,循环泵扬程为52m,应该是小了些,要提高其扬程应该是增加叶轮直径!
4、外网设计太不合理了!!!
“最不利环路距换热站大约3公里多”,按节能和热力规范一级网长度不应大于2公里;最不利环路距换热站属于二级网,长度不宜大于0.5公里。
个人愚见,只供参考!
回复
jiahua-j
2005年12月04日 17:24:56
9楼
想到下面几句:
1、给回水压力持平?系统不会短路吧?原来有压差吗?
2、新增6000平米之后系统分支有什么变化?新增部分是原设计人设计的吗?思路有无不同?
因为是新增负荷(是独立分支吗?)之后最不利环路出现问题,个人觉得应当从水力平衡上入手分析。
回复
gwhui2004
2005年12月05日 08:14:26
10楼
大家好,没有压差确实是因为压力表可能坏了,现在压力表显示数值是供水0.44回水0.32Mpa,但是整个系统还是总是在集气,几乎所有建筑物的暖气片都是因为集气的原因不热,据用户反映暖气片每隔10分钟就得放气,要不就热,高的地方(顶层)的放气时间要长一些,而且频率要高一些,专家们帮助分析一下吧!
回复
zhangyongsx
2007年01月11日 14:33:42
11楼
我认为:
系统失水严重,补水系统不能及时补水.系统灌入空气,第二种可能是系统定压压力不足,导致系统负压,进入空气.
回复