小教堂是否设水泵接合器
詹小楠
詹小楠 Lv.6
2002年02月20日 18:14:07
只看楼主

请教各位高手一个问题我现在设计一个小教堂,每层面积大约450M2,一层标高4.2M,二层是圣堂,标高9.0M,圣堂顶标高为10.2M,但有一个应该叫穹顶的东西(就是放十字架的)标高竟要38M。据规范:5层其他民用建筑 需设水泵接合器那我究竟设不设呢?

请教各位高手一个问题
我现在设计一个小教堂,每层面积大约450M2,一层标高4.2M,二层是圣堂,标高9.0M,圣堂顶标高为10.2M,但有一个应该叫穹顶的东西(就是放十字架的)标高竟要38M。
据规范:5层其他民用建筑 需设水泵接合器
那我究竟设不设呢?
liuxc
2002年02月21日 12:29:23
2楼
我觉得应该设。层高和建筑高度综合起来考虑,设计水泵接合器是对的。
回复
jhc
2002年02月21日 14:32:15
3楼
完全没有必要设。你想一想,如果在2层楼上树立一个80米高的电视天线,这座楼的供水还要设接合器?
回复
zhjt111
2005年07月04日 09:41:53
4楼
你这个五层面积多大?有无消火栓?如有,则肯定要设。
回复
mybdr
2005年07月04日 10:35:19
5楼
我觉得连消防系统都可不设,因为上帝会保佑它不会发生火灾的!
回复
云涛
2005年07月04日 11:01:57
6楼

有可能是真主呢!


最好出国考查一下!
个人观点,不设!
回复
wpeipei
2005年07月04日 11:57:20
7楼
我也认为可以不设,因为这个教堂应该算多层建筑。
穹顶的面积如果不超过主体面积的30%可一不计入建筑高度,这个可以问问建筑确认一下。
回复
ydh1981
2005年07月04日 12:53:31
8楼

有可能是真主呢!


最好出国考查一下!
个人观点,不设!

你根据规范哪条设计消火栓系统
回复
詹小楠
2005年07月04日 22:06:37
9楼
太强了,吓死我了,我三年前的帖子都被诸位翻出来讨论了。
既然大家这么热情,我就说一下最终结果。
此教堂早就验收了,现在使用了两年了。
最后消防部门同意,只要没有木装修,就不用设消防设施。几个灭火器了事。
回复
wpeipei
2005年07月05日 01:23:52
10楼
哈哈,翻老帐有好处呀,马上就能公布正确答案,比两帮人在一起打口水仗强多了!!
回复