静压桩施工时为什么要先回填场地土,打完后还要开挖。好象捶几桩就不用回填。请问是什么原因。另外刚从现场回来。有点弄不明白。设计的有效桩长是从0.000算起的吧。但是实际上桩的入土深度,我的意思是能提供承载力的那部分,是不能算回填土的。那这个有效桩长有什么意义呢?还有,请教几个概念。什么是工程桩和非工程桩?什么时候用到。成桩后的桩身质量应该通过什么方法来检测成桩后的实际入土深度通过什么方法来检测
静压桩施工时为什么要先回填场地土,打完后还要开挖。好象捶几桩就不用回填。请问是什么原因。
另外刚从现场回来。有点弄不明白。设计的有效桩长是从0.000算起的吧。但是实际上桩的入土深度,我的意思是能提供承载力的那部分,是不能算回填土的。那这个有效桩长有什么意义呢?
还有,请教几个概念。什么是工程桩和非工程桩?什么时候用到。
成桩后的桩身质量应该通过什么方法来检测
成桩后的实际入土深度通过什么方法来检测
成桩后的单桩承载力通过什么方法来检测
想到哪说到哪。各位积极发言吧。
2楼
填场地土:便于静压机行走
工程桩:由于建筑物;非工程桩:用于实验
成桩后的桩身质量应该通过什么方法来检测 :大小应变实验
成桩后的实际入土深度通过什么方法来检测:压桩记录
成桩后的单桩承载力通过什么方法来检测 :荷载试验,大应变实验
回复
3楼
楼上的基本都说清楚了,补充一下:
计算单桩竖向承载力时从桩顶标高1m以下算起,如果是静压桩复合地基则需综合考虑桩土分担比。
回复
4楼
大小应变实验/荷载试验
能不能说具体点
动测算什么?静载算什么/?
回复
5楼
动测算小应变,用小锤子敲一下.大应变用几吨锤敲,也可以打桩时测,静载算荷载试验.
回复
6楼
这些概念总算是清楚了!
回复
7楼
施工后桩顶标高=桩入土深度-(回填土后标高-设计桩顶标高)对吗,但是得出的应该是长度才对,怎么会是标高呢
回复