水池问题
haifeng2007
2010年08月13日 15:38:27
只看楼主

在一个圆形井筒结构中加一堵墙与井筒原底板与井筒壁围城空间作为水池,新加的钢筋混凝土墙长12米,高11米,请问这样高的池壁,与原井筒底板和井筒壁非固结,怎么办才好,我的想法是在新建墙位置将底板与井筒壁凿毛,将新建墙钢筋锚固到底板与井筒壁里面,而且在计算中墙的受力分析是底面两侧为铰接,上面自由的板,不知道可不可以,请各位指教,多谢。

在一个圆形井筒结构中加一堵墙与井筒原底板与井筒壁围城空间作为水池,新加的钢筋混凝土墙长12米,高11米,请问这样高的池壁,与原井筒底板和井筒壁非固结,怎么办才好,我的想法是在新建墙位置将底板与井筒壁凿毛,将新建墙钢筋锚固到底板与井筒壁里面,而且在计算中墙的受力分析是底面两侧为铰接,上面自由的板,不知道可不可以,请各位指教,多谢。
免费打赏
yfs007
2010年08月13日 15:50:42
2楼
这个还真是个问题,不知道水池是两边同时有水还是一边有水另一边没水
回复
haifeng2007
2010年08月13日 16:11:46
3楼
只有一边有水
回复
lyt20080119
2010年10月16日 17:53:59
4楼
:) 现在也正在做水池 不知道从何下手 头疼~