左边六层住宅楼桩基础(已建成),右边二层砖混小商业,条基(已建成),中间拟建四层(如下图);(甲方想要砖混以省钱)平面布局甲方已定死(该业主不懂结构却偏要作主!),对了该工程为贴建(本单体建筑建在两个已有建筑物中间即六层住宅和二层砖混商业中间)。甲方人我都没见,经理直接给我的,估计怕我踹业主己脚吧。各位作结构的朋友给看一下基础作法很令我头疼,不知框架加挑梁能不能解决问题。谢谢了啊!
左边六层住宅楼桩基础(已建成),右边二层砖混小商业,条基(已建成),中间拟建四层(如下图);(甲方想要砖混以省钱)平面布局甲方已定死(该业主不懂结构却偏要作主!),对了该工程为贴建(本单体建筑建在两个已有建筑物中间即六层住宅和二层砖混商业中间)。
甲方人我都没见,经理直接给我的,估计怕我踹业主己脚吧。
各位作结构的朋友给看一下
基础作法很令我头疼,不知框架加挑梁能不能解决问题。
谢谢了啊!
2楼
你给的平面怎么和你的描述对不上啊?
我看你给的平面还是蛮规则的。
回复
3楼
版主您好,帖子我已经修改,应该能够表明意思了,再次感激您的的关注,期望您的回复!
请大家支持!谢!
回复
4楼
建筑图不是我画的,有少许标注错误,请见谅!
我得想法是作框架结构4~5轴做挑梁,因为贴建,3、5轴采用轻质隔墙以减少荷载。
如果可以那么3轴墙体就在板上,那么荷载怎么输?构造如何?
回复
5楼
4~5轴做挑梁,可行。
墙体荷载折算成面荷载。但是我还是建议在2轴地方加道梁。
至于1轴处你得弄清原来基础的位置,避开原来的基础。
回复
6楼
转面荷载是这样吗?
如果集中荷载足够接近B,那么均布荷载就太大了。
那么如何转换好呢?
回复