请教,潜水泵的配电开关要加漏电吗?
jiaruoshuang
2010年08月13日 11:31:56
来自于防雷减灾
只看楼主

如题剩余电流规范中提到安装在水下的线路或是设备要加漏电的潜污泵的配电开关需要加漏电吗???请教各位大侠

如题

剩余电流规范中提到安装在水下的线路或是设备要加漏电的

潜污泵的配电开关需要加漏电吗???

请教各位大侠
免费打赏
jiaruoshuang
2010年08月13日 11:32:25
2楼
期盼大家的回复
谢谢
回复
gyf0104
2010年08月13日 15:42:54
3楼
不需要吧,我从来没加过
回复
bfstar
2010年08月13日 16:34:58
4楼
按照国家标准应该装设漏电开关
但一般生产厂家的制造有问题电泵上的PE和N连接了!
回复
iamcmh
2010年08月13日 16:36:11
5楼
如果泵放在人进不去的小坑里,可以不用漏电保护。
如果人能进入这个潮湿环境中,则应该用RCD.
回复
ykx1982
2010年08月13日 20:36:17
6楼
我遇到的都加漏保的!
回复
datou_1986
2010年08月14日 14:09:02
7楼
个人觉得,动力配电不需要加漏保
如果要加,可适当放大漏保动作电流。
不知道理解是否正确,期待高手解答~
回复
dzkdzk
2010年08月14日 22:58:25
8楼
不用加吧。
回复
jcw23456
2010年08月15日 16:21:27
9楼
要加的,我这都加了
回复
lesonlee
2010年08月15日 23:03:33
10楼
安全及功能考量~
一定要

:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
jiaruoshuang
2010年08月16日 17:11:35
11楼
谢谢各位
看来还是意见不统一,

其实这个也属于正常,很多人都是按照原来的老办法,老图纸修改的,所以原来没装的也就没装,但是从规范的角度还是要加的,剩余电流规范里面明确提到水下设备要加的,还是加的好
各位认为呢??
回复