四川马边波罗电站主变压器干燥检修 2005-11-28 郭思俊 这篇文章被阅读了< 3 >次 摘要:本文简要的介绍了波罗电站主变的检修过程,重点叙述了主变的干燥施工措施。由于制定了可行的施工措施,并且得到较好的贯彻执行,收到了良好的效果,既为业主挽回了损失,也为实现发电目标争取了宝贵的时间。 关键词:电站 主变压器 干燥检修 一、概述波罗电站位于四川省马边县境内,距马边县城42公里。电站安装两台24MW的混流式机组。2001年7月28日遭受特大洪水、泥石流袭击,损失惨重。主变压器被泥沙淹没,高压套管不同程度地被冲坏,气体继电器损坏,致使变压器内大量进水(夹带泥沙)。油枕内的变压器油已全部漏掉,散热器片间塞满了泥沙,风扇损坏,控制箱、温控元件等已无法使用。此次洪水造成的损失较2000年6月的严重,主变已是第二次被洪水淹没了,故必须采取有效的检修施工措施,才能恢复主变的正常运行。
2005-11-28
郭思俊
这篇文章被阅读了< 3 >次
摘要:本文简要的介绍了波罗电站主变的检修过程,重点叙述了主变的干燥施工措施。由于制定了可行的施工措施,并且得到较好的贯彻执行,收到了良好的效果,既为业主挽回了损失,也为实现发电目标争取了宝贵的时间。
关键词:电站 主变压器 干燥检修
一、概述
波罗电站位于四川省马边县境内,距马边县城42公里。型号:SF9-63000/110额定容量:63000KVA
主变的联结组标号:YNd11额定电压:121±2X2.5%/10.5KV
冷却方式:ONAF总重:68970Kg
油总重:13750Kg高压侧电流:300.6A
低压侧电流:3464A
三、施工方案
主变压器油箱内大量进水,线圈严重受潮,故需进行干燥处理。
(一)干燥前的工作
1、打开变压器下部的阀门,先将油箱底部的水份排掉(约有2T),然后将油箱内的变压器油排至空油罐中;
2、拆除散热器、油枕、高低压套管、气体继电器、净油器等附件;
3、对主变进行吊罩检查
由于该变压器布置在室外,适宜在室外进行吊罩检查。其钟罩重约4.1T,垂直起吊高度为3.5M,因马边县城至波罗电站的道路不畅,20T汽车吊无法及时进场。故根据现场实际情况,采用自制钢结构门型架(高近10M),配合8T汽车吊,进行主变的吊罩工作。经吊罩检查发现,线圈围屏上有泥沙,尤其铁芯底部的泥沙较多;A相高压引线绝缘已松开;夹件螺栓部分松动;线圈及铁芯无移位现象。重新包扎好引线绝缘,紧固所有螺栓,然后用已加热至50--60℃的合格变压器油对变压器铁芯和线圈自上而下进行冲淋,耗油2--3T。检测高压、低压绕组和铁芯的绝缘情况,结果为0。捆好引线,用单芯铜线分别将高压侧、低压侧各相绕组连在一起,其裸露部分不得与铁芯相碰。罩上钟罩,安装上变压器A相低压套管,中性点套管,接地套管,以便干燥过程中进行绝缘电阻测试。用临时堵板将暂不安装的附件留口封闭,使油箱形成一密闭空间。
(二)主变的干燥方法
根据现场条件,宜采用涡流真空和热油循环的方法对变压器进行干燥。其基本原理为:在变压器油箱外壁缠绕上励磁线圈,通以50Hz的交流电源,在箱壁上产生涡流;借涡流所产生的热能提升箱内的温度,从而对器身进行干燥。待箱壁温度达到95--100℃时逐步提高箱内真空度(不超过规范要求的极限值);经过一段时间加热后,若绝缘电阻满足要求,则再次吊罩检查,真空注油,进行热油循环补充干燥。
(三)主变涡流加温干燥计算
主变外形尺寸为:长X宽X高=5180X2000X3101mm,设环境温度(初始温度)为18℃,加温最高温度为100℃。
1、加热所需的功率根据其绕线面积计算,保温系数取9,则:
P=9x(5.18+2.0)x2x3x(100-18)/1000=31.79kw
2、单位面积功率ΔP=31.79/[(5.18+2)x2x3]=0.74kw
3、查表取A=2.33,则励磁线圈匝数T=380x2.33/[(5.18+2)x2]=62匝
4、励磁线圈电流I=31.79/(x0.38x0.7)=69A
采用70mm2铝导线,约需900米。
(四)干燥具体操作步骤
1、将变压器周围清理干净,应无易燃物品。用脚手架搭成一临时保温棚,采用帆布和石棉布围成长7.5米,宽5米,高5米的空间,并留有供人员进出的门。保温棚内外各放置4只CO2灭火器。
2、为了较快的提升油箱内温度,在箱底部共设置8只1.5kw的电炉。分三组控制投切,以调节温度。先在油池的鹅卵石上放一块3mm厚的钢板,在钢板铺上一层石棉布,用砖块将电炉垫起来,但离油箱底部不得少于200mm,然后周围用石棉布围成一密闭空间。监控油箱底部温度,使之不得超过100℃。
3、将12根长3米,宽0.15米,厚2厘米的木板条均布在油箱壁的四周,在每根木板上钉上钢钉(以不穿透木板为宜),在钢钉上缠上电工胶布,以保证导线匝间绝缘。
4、将70mm2塑料铝芯线(选用橡皮铜线较好,但成本较高)共62匝缠绕在主变的油箱壁上;为使油箱温度上升均匀,在油箱下部绕组较中上部密些。在导线首尾两端通入二相380V交流电源,用钳形电流表测得励磁电流为70A。根据检测的温度情况看,涡流干燥24小时后,箱壁温度维持在65℃左右,不再上升,线圈温度约50℃,趋于饱和状态。
5、重新缠绕励磁线圈,在50匝和55匝处各留一抽头(见下页的励磁线圈缠绕示意图和接线图)。用空气开关控制投切,调节温度,投入50匝绕组时,励磁电流为110A;投入55匝绕组时,励磁电流90A;同时在油箱顶部均匀铺设三层石棉布保温,根据加温情况看,效果良好。应在缠绕组前在箱壁上包绕二层石棉布,但因成本较高而未采用。
6、开始加温干燥时,应随时注意各部温度上升情况,导线的发热情况。温度稳定后,应每小时记录一次各部温度,包括油箱底部,油箱前后壁的上、中、下部,油箱内温度等。
7、待箱壁温度升至95--100℃时,启动真空泵,将油箱内抽成0.02Mpa,然后每小时均匀的增加0.0067Mpa至0.08Mpa真空度(600mHg)。此时应注意箱内的温度变化情况,若温度降低较多,可用线圈抽头调节电流控制温度。抽真空的同时,应监视箱壁的变形情况,不得超过其厚度的两倍,即16mm。在油箱的正面和背面中部设置两个测点,在地面上分别安装2个标杆,用钢板尺测量油箱的弹性变形值。
8、每天测量两次各部绝缘电组值,并记录测量时的温度。
(五)加温干燥安全措施及注意事项
1、制定详细的施工措施,并做好技术交底工作。
2、作业区域内严禁烟火。
3、油箱壁温度不得超过110℃,局部最高不超过120℃。
4、油箱上部与中下部温差不得超过20℃。
5、施工人员应熟悉并掌握操作流程,了解对温度、真空度、箱壁变形量等监测的重要性。
6、搞好人员组织安排,充分做好准备工作,做到有条不紊。
7、值班人员不得离开施工现场。
(六)干燥结束的判定
1、绕组绝缘电组经6--8小时趋于稳定。
2、无潮气排出,抽真空无凝结水析出。
3、主变干燥前后绕组绝缘电组值见下表:
2001年11月25日,经连续6小时对各绕组绝缘电阻的检测结果表明,绝缘电阻值已趋稳定,抽真空时无凝结水析出;虽铁芯对地的绝缘电阻仅4.5 MΩ,但通过涡流真空干燥已无法改善,故停止干燥。
(七)补充干燥
1、再次吊罩,检查绕组、铁芯、结构件的紧固螺栓有无松动;检查绕组绝缘表面有无过热现象;用干净的白布条将铁芯下轭与油箱底部之间进行拉刮,清除油泥和杂物,并用加热至50--60℃的合格变压器油对器身进行冲洗。
2、注入合格的变压器油(采用真空注油),油面距箱顶不少于200mm。用真空滤油机将变压器油箱内的油加热循环,应连续72小时不间断,油温不低于60℃。油温为45℃时测得:高压绕组对低压绕组及地R60″/R15″=980/750MΩ(2500V),低压绕组对高压绕组及地R60″/R15″=1600/800MΩ(2500V),铁芯对地为180 MΩ(2500V)。
四、主变的相关试验
变压器注满合格油静置24小时后,排放气体,方可进行以下试验:
1、测量绕组连同套管的直流电阻;
2、测量铁芯对地的绝缘电阻;
3、测量绕阻连同套管的绝缘电阻及吸收比;
4、测量绕阻连同套管的直流泄漏电流;
5、测量绕阻连同套管的介质损失角正切值tgδ;
必须完成以上所有检查试验项目(包括油样),且试验结果合格后,才能进行高、低压绕组的交流耐压试验。2001年12月11日主变低压绕组连同套管的30KV工频耐压一分钟试验通过,高压绕组连同套管的170KV,250Hz感应耐压24秒通过;12月17日主变压器经电力系统5次冲击合闸试验。机组已于12月25日并网发电,现变压器运行正常。