规范学习:抗震规范6.3.4-1中,梁配筋的问题
mingyuan20053442
2010年08月13日 09:04:46
只看楼主

沿梁全长顶面和底面的配筋、一、二级不应少于2φ14,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4,三、四级不应少于2φ12;请问一;此梁是次梁还是主梁?是不是也包括次梁? 二;条中说的 “沿梁全长顶面和底面的配筋” 中“沿梁全长的顶面配筋” 指的是什么配筋 ?[ 本帖最后由 mingyuan20053442 于 2010-8-13 09:38 编辑 ]

沿梁全长顶面和底面的配筋、一、二级不应少于2φ14,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4,三、四级不应少于2φ12;
请问一;此梁是次梁还是主梁?是不是也包括次梁?
二;条中说的 “沿梁全长顶面和底面的配筋” 中“沿梁全长的顶面配筋” 指的是什么配筋 ?

[ 本帖最后由 mingyuan20053442 于 2010-8-13 09:38 编辑 ]
免费打赏
xmanfine
2010年08月13日 09:37:27
2楼
1、指主梁,不包括次梁,次梁可以用架立筋;
2、顶面或者底面要求至少有2根通筋。
回复
jiegouxiaosheng
2010年08月13日 09:59:11
3楼
二;条中说的 “沿梁全长顶面和底面的配筋” 中“沿梁全长的顶面配筋” 指的是什么配筋 ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
对顶面而言,指的是通长钢筋,就是集中标注的
回复
hfutwxw
2010年08月13日 11:14:36
4楼
沿梁全长的顶面配筋”指的是通径
回复
john850617
2010年08月13日 11:39:31
5楼
指梁顶的通常钢筋。至于梁底受力钢筋需要通长么?
回复
jiaonaixu
2010年08月13日 11:42:50
6楼
要求配通长钢筋的规定,是指框架梁而言。框架梁都是主梁,框架梁是与柱子相交的梁
回复
vexyu
2010年08月13日 12:42:03
7楼
次梁没有抗震等级的要求,当然不指次梁
回复
skysunbin
2010年08月13日 12:54:06
8楼
主梁,不包括次梁!
回复
yfs007
2010年08月13日 13:13:02
9楼
这个指的是框架梁,你看看混凝土设计规范11.3节就很清楚了
另外,就算简支梁也要配支左上部的构造钢筋的,只不过要求不同,看看混凝土设计规范10.2.6条.
回复
sui0505
2010年08月13日 16:14:41
10楼
指框架主梁而言。要求是当框架梁有多跨时,在一榀框架的同层主梁内要配置通长的梁顶、梁底纵筋。其目的是当个别柱子破坏后,主梁具备一定的拉结能力。