我设计的一个锅炉房,锅炉房位置高与其他建筑物,落差为10米,建筑物是二层楼,层高3米,共6米,我选的水泵为流量为47立方米/小时,扬程为44米,锅炉出水温度为50度,回水温度为16度,怎么烧也烧不热,请问是水泵选的不合适吗?还是有其他的原因?
我设计的一个锅炉房,锅炉房位置高与其他建筑物,落差为10米,建筑物是二层楼,层高3米,共6米,我选的水泵为流量为47立方米/小时,扬程为44米,锅炉出水温度为50度,回水温度为16度,怎么烧也烧不热,请问是水泵选的不合适吗?还是有其他的原因?
2楼
水泵太大了啊,其他的原因不好说,不知道你系统怎么设计的,另外锅炉出水温度50度似乎低了点,先提高锅炉出水温度看看效果如何
回复
3楼
系统供回水温差大,证明系统流量低,可能出现脏堵,需清理过滤器
回复
4楼
怎么烧也烧不热?循环水泵扬程为44米,不知道你的工程具体情况。看你的流量,确定工程,你的扬程选大了
回复
5楼
没明白,如果说水泵选的太大,那么应该出现大流量小温差,而楼主说的温差显然很大,所以烧不热的原因一定不是因为水泵选大引起的。我认为,根据能量首衡,热量应该消耗在锅炉房,外网和热用户里,根据楼主所说温差大,水温又没上去,那么我觉得要么你的外网和热用户耗热太多,要么锅炉本身出力有问题,也就是说,如果你的各建筑物尚未达到采暖温度(又无跑冒等),那么一定就是锅炉选小了或出力不够。
回复
6楼
锅炉选的多大的?供暖面积是多少?设计的供/回水温差是多少?外网距离是多少?
回复
7楼
老斑竹来了!
回复
8楼
进出水温差一般可选在20度-30度,检查一下锅炉的出力[实际供热量与铭牌供热量是否相符].当然锅炉燃烧状况,与司炉工操作水平也有相干.
回复
9楼
5楼和6楼说的有道理。需具体问题具体分析。楼主并没有将问题的关键所在讲述清楚。
回复
10楼
是不是用户把系统的热水给放出来自己洗衣服了啊
回复
11楼
常压热水锅炉与膨胀水箱有两根管连接,一根为定压补水,另外一根是做什么用的?
回复