现象:一台中央空调用105KW制冷量风冷式冷水机,出水温度7~12度(设定温度7度),由3台全封闭涡旋压缩机制冷。现因其中2台压缩机损坏,导致水温度居高不下。所做工作:更换两台全新12P全封闭涡旋压缩机后,水温最多能下降到14度。怀疑压缩机附和不满,及膨胀阀调整不对。检查了压缩机高低压及过热度:高压:19bar低压:3.8bar电流:15.6A过热度:约16度。然后,再次调整外平衡式热力膨胀阀(USRT11),直至调节螺丝至全开完,膨胀阀后端温度较低,但蒸发器出口温度估计17度左右。问题依然没有得到改善。当然水温还是没有降下来。(注明:膨胀阀全新)
一台中央空调用105KW制冷量风冷式冷水机,出水温度7~12度(设定温度7度),由3台全封闭涡旋压缩机制冷。现因其中2台压缩机损坏,导致水温度居高不下。
所做工作:
更换两台全新12P全封闭涡旋压缩机后,水温最多能下降到14度。怀疑压缩机附和不满,及膨胀阀调整不对。检查了压缩机高低压及过热度:
高压:19bar
低压:3.8bar
电流:15.6A
过热度:约16度。
然后,再次调整外平衡式热力膨胀阀(USRT11),直至调节螺丝至全开完,膨胀阀后端温度较低,但蒸发器出口温度估计17度左右。问题依然没有得到改善。当然水温还是没有降下来。(注明:膨胀阀全新)
存在疑问:
1.新压缩机制冷能力如何?
2.膨胀阀已开最大,但回气管温度25度左右。
3.系统经过吹除,应无脏堵。
4.本系统存在何中问题,请指教。