冷水机故障
ann_haa
ann_haa Lv.3
2010年08月12日 21:37:52
来自于制冷技术
只看楼主

现象:一台中央空调用105KW制冷量风冷式冷水机,出水温度7~12度(设定温度7度),由3台全封闭涡旋压缩机制冷。现因其中2台压缩机损坏,导致水温度居高不下。所做工作:更换两台全新12P全封闭涡旋压缩机后,水温最多能下降到14度。怀疑压缩机附和不满,及膨胀阀调整不对。检查了压缩机高低压及过热度:高压:19bar低压:3.8bar电流:15.6A过热度:约16度。然后,再次调整外平衡式热力膨胀阀(USRT11),直至调节螺丝至全开完,膨胀阀后端温度较低,但蒸发器出口温度估计17度左右。问题依然没有得到改善。当然水温还是没有降下来。(注明:膨胀阀全新)

现象:
一台中央空调用105KW制冷量风冷式冷水机,出水温度7~12度(设定温度7度),由3台全封闭涡旋压缩机制冷。现因其中2台压缩机损坏,导致水温度居高不下。
所做工作:
更换两台全新12P全封闭涡旋压缩机后,水温最多能下降到14度。怀疑压缩机附和不满,及膨胀阀调整不对。检查了压缩机高低压及过热度:
高压:19bar
低压:3.8bar
电流:15.6A
过热度:约16度。
然后,再次调整外平衡式热力膨胀阀(USRT11),直至调节螺丝至全开完,膨胀阀后端温度较低,但蒸发器出口温度估计17度左右。问题依然没有得到改善。当然水温还是没有降下来。(注明:膨胀阀全新)
存在疑问:
1.新压缩机制冷能力如何?
2.膨胀阀已开最大,但回气管温度25度左右。
3.系统经过吹除,应无脏堵。
4.本系统存在何中问题,请指教。
免费打赏
zaikuanj
2010年08月17日 21:24:58
12楼
如果楼主充氟后效果依然没改善,我觉得有以下原因可以再考虑一下:
1 是否膨胀阀调大了,导致节流效果不佳?
2 是否冷凝面积不够,或者风量确实不足?楼主不妨把冷凝器的详细结构参数和冷凝风机的型号贴出来,大家一起分析一下到底冷凝器面积和风量到底够不够。如果确实如此,楼主要考虑换风机或者换热器了。
回复
建云设备
2010年08月18日 09:00:55
13楼
:handshake :victory:
回复
ann_haa
2010年08月19日 21:00:59
14楼


膨胀阀调最大都不行,调小了液量更小,制冷效果岂不更差?
是老机器了,不存在冷凝面积不够的问题,有可能风机效率降低,或铝翅片脏了,洗过了还是不行.
不过,这几天下了几场大雨,还将就了.
回复
no5678
2010年08月19日 22:29:50
15楼
:victory: 听高手分析真长知识
回复
zdbbaby
2010年08月19日 23:28:57
16楼


为什么不考虑是水侧换热不良呢?
回复
chentim66
2010年08月20日 16:27:03
17楼
俺也来学习学习!
回复
ann_haa
2010年08月20日 22:46:28
18楼

载冷剂为1MΩ.cm的纯水,且水系统也清洗过,水泵流量及扬程都是够的呀
回复
ann_haa
2010年08月20日 23:08:36
19楼

过热度是冷媒的蒸发饱和温度(低压表对应值)和回气温度的差值
回复
zsf9229
2010年08月21日 15:16:52
20楼
都是高手
值得学习
回复
sunmalin
2010年08月21日 20:05:06
21楼
查一下风机应该是风量不够。17度水温是出水还是回水、看看水温差是多少、我分析需要补点制冷剂
回复

相关推荐

APP内打开