冷水机故障
ann_haa
ann_haa Lv.3
2010年08月12日 21:37:52
来自于制冷技术
只看楼主

现象:一台中央空调用105KW制冷量风冷式冷水机,出水温度7~12度(设定温度7度),由3台全封闭涡旋压缩机制冷。现因其中2台压缩机损坏,导致水温度居高不下。所做工作:更换两台全新12P全封闭涡旋压缩机后,水温最多能下降到14度。怀疑压缩机附和不满,及膨胀阀调整不对。检查了压缩机高低压及过热度:高压:19bar低压:3.8bar电流:15.6A过热度:约16度。然后,再次调整外平衡式热力膨胀阀(USRT11),直至调节螺丝至全开完,膨胀阀后端温度较低,但蒸发器出口温度估计17度左右。问题依然没有得到改善。当然水温还是没有降下来。(注明:膨胀阀全新)

现象:
一台中央空调用105KW制冷量风冷式冷水机,出水温度7~12度(设定温度7度),由3台全封闭涡旋压缩机制冷。现因其中2台压缩机损坏,导致水温度居高不下。
所做工作:
更换两台全新12P全封闭涡旋压缩机后,水温最多能下降到14度。怀疑压缩机附和不满,及膨胀阀调整不对。检查了压缩机高低压及过热度:
高压:19bar
低压:3.8bar
电流:15.6A
过热度:约16度。
然后,再次调整外平衡式热力膨胀阀(USRT11),直至调节螺丝至全开完,膨胀阀后端温度较低,但蒸发器出口温度估计17度左右。问题依然没有得到改善。当然水温还是没有降下来。(注明:膨胀阀全新)
存在疑问:
1.新压缩机制冷能力如何?
2.膨胀阀已开最大,但回气管温度25度左右。
3.系统经过吹除,应无脏堵。
4.本系统存在何中问题,请指教。
免费打赏
adingkgb
2010年08月21日 22:40:35
22楼
进出水温度各是多少?一看进出水温差
2看 进出平均水温和当时饱和蒸发温度之间的温差,如果该温度过大,可能是热交换器内的传热不良。
但是一般传热不良,会导致制冷剂回气过热度降低。

回气过热度偏高的话,肯定是供液不足。 但具体什么原因导致供液不足,还要再结合冷凝器出口过冷度来判断。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-8-21 22:41 编辑 ]
回复
lihua1217000
2010年08月23日 20:30:16
23楼
怎么说呢 工艺的话会了解到公司所有机型的图纸,也会很细节的了解每个机组组装步骤和一些关键流程,这对一个新手来说也是锻炼,如果你有恒心的话,慢慢的还是可以转设计的,到时候你的基础就很牢了,加油:)
回复
ann_haa
2010年08月23日 23:13:32
24楼
这几天气温降下来了,暂时问题不大。但实际问题还没有解决啊
回复
bbrz
2010年08月24日 11:09:16
25楼
从压机来看,12P压机制7℃冷水有些偏小,danfoss sm147就是12P的,7.2℃蒸发温度工况下制冷量才36kW,你制冷水应该蒸发温度低于2℃
膨胀阀usrt11,看起来像是11冷吨的膨胀阀,也就30多kW,不知道是什么工况下的11冷吨,过热度一直降不下来,很可能是膨胀阀也选小了
如果设计负荷105kW没错的话,得换压缩机和膨胀阀
如果负荷没有这么大的话,换膨胀阀就行了
回复
co936201979
2010年08月24日 17:01:11
26楼
只要系统没有堵塞;这台是风冷机组;再加上环境温度有35度高温;看高压压力;低压压力;之所以制冷量不到位;明显的是制冷剂不足;风冷机组;夏季高温;高压允许25公斤-----28公斤;高压明显偏低;低压也偏低;呵呵呵;这台机组也有一定的年限啦;所以;高压的压力;就更能说明偏低;继续加制冷剂;保证没问题
回复
wufeitao
2010年08月25日 21:20:44
27楼
26楼讲得有道理,但有一点,不知道各位考虑过没有,那就是换上去的压缩机的质量好坏,楼主说换了两台新的压缩机,那在换之前,不知楼主有没有仔细观察过,这两台压缩机的外观,尤其是上部的端盖的焊接质量,是不是返修机啊?这种事情我遇到过不止一次,买回来的压缩机,换上去后,制冷温度怎么也降不下来,高压就是上不去,甚至于把冷凝风机都停了,高压还是上不去,请教一修了十多年空调机的朋友,回答这完全有可能是返修的压缩机,于是仔细一看,铭牌印字不清,焊接凹凸不平,明显是修复的。
回复
wentaoo
2010年08月26日 08:51:18
28楼
用清洗剂清洗冷凝器、再补充制冷剂
回复
shengjoo
2010年08月26日 12:05:00
29楼
同意6楼的观点!
回复
ann_haa
2010年08月31日 14:23:32
30楼
冷凝温度较高,同时存在氟不够.不过这几天气温低了后,效果好多了
回复
ann_haa
2010年08月31日 14:24:47
31楼

这位仁兄说的有道理
回复

相关推荐

APP内打开