现象:一台中央空调用105KW制冷量风冷式冷水机,出水温度7~12度(设定温度7度),由3台全封闭涡旋压缩机制冷。现因其中2台压缩机损坏,导致水温度居高不下。所做工作:更换两台全新12P全封闭涡旋压缩机后,水温最多能下降到14度。怀疑压缩机附和不满,及膨胀阀调整不对。检查了压缩机高低压及过热度:高压:19bar低压:3.8bar电流:15.6A过热度:约16度。然后,再次调整外平衡式热力膨胀阀(USRT11),直至调节螺丝至全开完,膨胀阀后端温度较低,但蒸发器出口温度估计17度左右。问题依然没有得到改善。当然水温还是没有降下来。(注明:膨胀阀全新)
现象:
一台中央空调用105KW制冷量风冷式冷水机,出水温度7~12度(设定温度7度),由3台全封闭涡旋压缩机制冷。现因其中2台压缩机损坏,导致水温度居高不下。
所做工作:
更换两台全新12P全封闭涡旋压缩机后,水温最多能下降到14度。怀疑压缩机附和不满,及膨胀阀调整不对。检查了压缩机高低压及过热度:
高压:19bar
低压:3.8bar
电流:15.6A
过热度:约16度。
然后,再次调整外平衡式热力膨胀阀(USRT11),直至调节螺丝至全开完,膨胀阀后端温度较低,但蒸发器出口温度估计17度左右。问题依然没有得到改善。当然水温还是没有降下来。(注明:膨胀阀全新)
存在疑问:
1.新压缩机制冷能力如何?
2.膨胀阀已开最大,但回气管温度25度左右。
3.系统经过吹除,应无脏堵。
4.本系统存在何中问题,请指教。
2楼
楼主也是个高手了。大家探讨一下,查漏补缺。有几个问题:
1、原来的压缩机是怎么损坏的?如果是烧电机,包括那台没烧掉的压机的冷冻油也应该换掉(否则会影响三个压机的寿命)。另外,有没有更换过干燥过滤器?如果没有做过,可能还有杂质在系统里面,可能会影响膨胀阀工作。如果是冷热水机组,可能会引起四通阀堵塞,引起动作困难。
2、问个可能是多余的问题,更换的压缩机和膨胀阀跟原来的规格型号一样吗?
3、风冷冷凝器有没清洗过?如果还解决不了,现在的压力参数(应该是R22吧),显示是低压有点偏低,可否再充点制冷剂。如果担心高压偏高,可临时用水冲冷凝器,可使高压降低,并可增加20%左右的制冷量(如果可行,后面可改作制冷时长期喷雾)。当然,问题还得继续查。要把前面制冷效果差的原因找出来。
回复
3楼
高压:19bar
低压:3.8bar
电流:15.6A
过热度:约16度。
如果是R22,19bar对应约49度,3.8bar对应约-8度。
如果环境温度较高,有35度以上,高压19bar应该比较正常。
正常电流应该21A左右,15.6A有点小,所以楼主可考虑充点氟利昂,直至单台压缩机电流达到20A。
过热度16度,蒸发器出口温度估计17度左右,可见过热度太大了,可能由于氟利昂流量不够引起。
如果充氟量不足,膨胀阀全开也没有用。
建议:
加氟以后再看看。
回复
4楼
我也感觉(R22)充氟量不够,但如果再加氟,冷凝不够,导致冷凝后的气管温度很高哦,今天再试一试看,谢谢各位
回复
5楼
是液管哈
回复
6楼
原因:1,冷凝器散热不良(重点)
2,冷媒不足(其次)
3,过滤器不通畅(可能性较小)
造成故障的原因:冷凝不足,供液带气,致使膨胀阀阻力增大,直接造成低压低。
回复
7楼
我觉得可能堵了。检测过滤器。四通阀。单向阀。是否卡组。
回复
8楼
如何计算的?
回复
9楼
冷凝器散热不良确实存在,因这台机组用了10年了,冷凝器翅片脏的很,清水冲洗过几次,效果不明显.
回复
10楼
系统经过高纯氮吹除过多次,过滤器已更换成新的,取消了四通阀该为单冷型了.所以堵的可能性较小哦
回复
11楼
压缩机是烧电机,干燥过滤器为新的,四通阀已取消(因自需要单冷),
压缩机和膨胀阀跟原来的规格型号一样的.不同的是原来压缩机为活塞式的,现在是涡旋的
风冷冷凝器因担心药剂清洗导致翅片腐蚀,所以只用清水清洗过
系统经过再次加氟,高压22bar, 低压4.5bar ,电流17A.但效果没有实质性改善.
用水冲冷凝器? 可使高压降低,并可增加20%左右的制冷量----这种方法可行性?