我厂主接线为110kV经变压器至主6kV母线,然后再经电抗器到厂用6kV母线。现在厂用6kV母线开关柜需改造。请问是否必须装设避雷器柜?

我厂主接线为110kV经变压器至主6kV母线,然后再经电抗器到厂用6kV母线。现在厂用6kV母线开关柜需改造。请问是否必须装设避雷器柜?
免费打赏
lyq13703983100
2006年10月02日 09:31:59
12楼


35kV及以上系统是要有避雷器柜的!
回复
ganzhongli
2006年10月03日 20:20:04
13楼
是有避雷器柜这个说法的,我是搞现场调试的。通常情况下,我们厂的都将PT和避雷器安装在一个手车上,然后这个柜子就叫PT、避雷器柜,就这样了。
回复
tsczw1158
2006年10月08日 22:52:54
14楼


这样的厂家的产品你们也敢用?
回复
yjwyuyan
2006年12月13日 16:36:22
15楼
同意9楼
回复
xb1234564197
2006年12月14日 09:09:40
16楼
A--“我设计的是避雷器和PT共用一个开关柜(KYN28A-12型),开关柜生产厂家说装不了。我看有好多该型号开关柜的典型接线方式可以这样接的”。------我同意,我们单位就生产此柜。
B--避雷器一般装于真空开关柜内,以防止操作过电压的,我们厂的都将PT和避雷器安装在同一个开关柜里,然后这个柜子就叫PT、避雷器柜。我们一般有三种方案:1、将PT和避雷器放在同一个车内即PT、避雷器车;2、双层车方案,PT和避雷器单独装即PT车和避雷器车;3、避雷器单独固定安装放在电缆室。
C--是有避雷器柜这个说法的,35kV及以上系统是要有避雷器柜的。

回复