我厂主接线为110kV经变压器至主6kV母线,然后再经电抗器到厂用6kV母线。现在厂用6kV母线开关柜需改造。请问是否必须装设避雷器柜?
我厂主接线为110kV经变压器至主6kV母线,然后再经电抗器到厂用6kV母线。现在厂用6kV母线开关柜需改造。请问是否必须装设避雷器柜?
2楼
避雷器柜?什么意思?
加避雷器是有必要的以防操作过电压.
回复
3楼
对呀,好象没有避雷器柜一说,避雷器一般装于真空开关柜内,以防止操作过电压。
回复
4楼
避雷器是一定要装的,至于是否专设一个柜根据现场情况而定,一般母线避雷器与PT装一起
回复
5楼
我设计的是避雷器和PT共用一个开关柜(KYN28A-12型),开关柜生产厂家说装不了。我看有好多该型号开关柜的典型接线方式可以这样接的。
回复
6楼
可以装
回复
7楼
那是什么厂家?怎么可能装不了,这已经是个成熟的方案。
回复
8楼
单位领导熟人当经理的开关厂。技术要求对接的时候,他们说搞不了,领导发话要我改图纸!郁闷!
回复
9楼
装得了,我们厂做过好多次了!有两种方案:1、将PT和避雷器都放在中置PT车内。2、PT放在中置PT车内,避雷器再配一个下避雷器车。
回复
10楼
典型方案都搞不了,那还搞什么!让他们给你搞。
回复
11楼
十楼说的对,中置柜(KYN28A-12)可以装下的,第三种避雷器也可以放在电缆室内。
回复