工业与民用配电设计手册 332页差动保护接线系数的疑问?
黄埔军校
2010年08月12日 15:57:34
来自于继电保护
只看楼主

书上写:由于微机保护要求高压侧Y侧电流互感器接成Y型,由软件内部进行Y/三角转换,因此变压器高压侧接线系数为根号下3,低压三角型侧为1.我怎么觉得只要是y型电流互感器,接线系数都应该为1啊?

书上写:由于微机保护要求高压侧Y侧电流互感器接成Y型,由软件内部进行Y/三角转换,因此变压器高压侧接线系数为根号下3,低压三角型侧为1.
我怎么觉得只要是y型电流互感器,接线系数都应该为1啊?
免费打赏
黄埔军校
2010年08月13日 15:09:58
2楼
没有人知道吗?书上写的对或者错?
回复
黄埔军校
2010年08月16日 17:22:33
3楼
继续等待高人。
回复
黄埔军校
2010年08月18日 16:12:34
4楼
这个问题应该很简单吧,我只是想确认一下。没有人知道吗?
回复
13741140
2010年08月20日 09:20:43
5楼
我觉得有两种:
1、是在保护的模拟量输入硬件进行转换
2、保护的硬件都是一样的,通过软件算法进行转换
无论怎样,上述两种方法在计算式都存在接线系数的问题
回复
zhaol0717
2010年08月21日 12:29:02
6楼
很好,正好用到
回复
黄埔军校
2010年08月23日 11:40:16
7楼
说了等于没说,都不明白我在说什么。
回复
yutaolion
2010年10月12日 12:00:19
8楼
感谢、感谢,资料非常有用。再接再励。
回复
zyz8438
2010年10月13日 07:32:04
9楼
因为变压器是星三角接线,本身一次电流有个线电流与相电流之间转换的根号3倍关系!
回复
fjw1204
2010年10月14日 17:02:30
10楼
路过
回复
electricity
2013年11月21日 21:09:12
11楼
zyz8438 发表于 2010-10-13 07:32 因为变压器是星三角接线,本身一次电流有个线电流与相电流之间转换的根号3倍关系!是不是说,就算是微机保护,也要有这个接线系数,根号3?