3.2KW的单相空调配6平方线和DPN-32的断路器合适吗?

3.2KW的单相空调配6平方线和DPN-32的断路器合适吗?
免费打赏
zhoushu8
2005年11月30日 22:25:02
22楼
严寒区冬季电辅助加热时,电流就很大
回复
myw5855
2005年12月01日 08:39:13
23楼
没必要配6平方的线,浪费!!!4 平方的足够了,再配一个25A的足以。
回复
ahei1983
2005年12月09日 09:20:12
24楼


为什么我的观点每人赞同,也没人反对?夏天38度以上很正常,再加上线路老化,不合格等原因,可能32的断路器没动作线就不好了。有反对的说个理由先。
回复
glad
2005年12月09日 09:45:47
25楼
应该加漏电保护,因为柜机插座一般距地小于1米。6平方线比较合适,因为夏天气温高。
回复
lhc199725
2005年12月09日 11:49:51
26楼
回复
rxf760916
2005年12月09日 14:27:56
27楼
经济实惠的话就选择4平方的吧,开关就选择25的就足够了,也保险。
回复
bqg
2005年12月09日 15:16:58
28楼


支持
回复
zj_whb
2005年12月11日 21:53:50
29楼
注意是否为冷暖空调,要是的话要考虑增加上加热丝的功率
回复
powerxp001
2005年12月11日 22:36:28
30楼
4平方线配20A的漏电开关,楼主的空调是什么牌子的,怎么没输入电流吗?
回复
hmshzh
2005年12月13日 16:17:54
31楼
是大金空调