3.2KW的单相空调配6平方线和DPN-32的断路器合适吗?
3.2KW的单相空调配6平方线和DPN-32的断路器合适吗?
22楼
严寒区冬季电辅助加热时,电流就很大
回复
23楼
没必要配6平方的线,浪费!!!4 平方的足够了,再配一个25A的足以。
回复
24楼
为什么我的观点每人赞同,也没人反对?夏天38度以上很正常,再加上线路老化,不合格等原因,可能32的断路器没动作线就不好了。有反对的说个理由先。
回复
25楼
应该加漏电保护,因为柜机插座一般距地小于1米。6平方线比较合适,因为夏天气温高。
回复
26楼
回复
27楼
经济实惠的话就选择4平方的吧,开关就选择25的就足够了,也保险。
回复
28楼
支持
回复
29楼
注意是否为冷暖空调,要是的话要考虑增加上加热丝的功率
回复
30楼
4平方线配20A的漏电开关,楼主的空调是什么牌子的,怎么没输入电流吗?
回复
31楼
是大金空调
回复