3.2KW的单相空调配6平方线和DPN-32的断路器合适吗?
3.2KW的单相空调配6平方线和DPN-32的断路器合适吗?
32楼
计算的电流也就16安左右,6平方的线载流量为50A左右;满足要求,断路器为25A的,没有问题
回复
33楼
6平方50A,从那里查的?电缆?
回复
34楼
同意
回复
35楼
支持楼上.
回复
36楼
导线用4平方或6平方的都可以的!导线大一点没有错,但是4平方的就足够了!断路器用20A的就可以了!按规范是经加RCD的,也就是漏电开关
回复
37楼
我个人认为2.5mm2的导线电流不能超过十安,超过十安导线就烫的很(实际例子),
回复
38楼
4平方的足够了
回复
39楼
我一般安1KW4.5A计算(单相)然后线径挑大一号就没错啦
回复