3.2KW的单相空调配6平方线
hmshzh
hmshzh Lv.3
2005年11月27日 10:32:02
只看楼主

3.2KW的单相空调配6平方线和DPN-32的断路器合适吗?

3.2KW的单相空调配6平方线和DPN-32的断路器合适吗?
免费打赏
ehen_2000
2005年12月14日 15:00:35
32楼
计算的电流也就16安左右,6平方的线载流量为50A左右;满足要求,断路器为25A的,没有问题
回复
ahei1983
2005年12月22日 16:25:26
33楼
6平方50A,从那里查的?电缆?
回复
bqg
2005年12月22日 16:51:30
34楼


同意
回复
qgw0304
2005年12月22日 16:55:36
35楼
支持楼上.
回复
王若男
2005年12月22日 19:45:38
36楼
导线用4平方或6平方的都可以的!导线大一点没有错,但是4平方的就足够了!断路器用20A的就可以了!按规范是经加RCD的,也就是漏电开关
回复
luoyuntonzhi
2005年12月22日 20:00:37
37楼
我个人认为2.5mm2的导线电流不能超过十安,超过十安导线就烫的很(实际例子),
回复
anikin8
2005年12月29日 20:43:12
38楼
4平方的足够了
回复
zxcvbnmhua
2005年12月29日 21:29:10
39楼
我一般安1KW4.5A计算(单相)然后线径挑大一号就没错啦
回复

相关推荐

APP内打开