3.2KW的单相空调配6平方线
hmshzh
hmshzh Lv.3
2005年11月27日 10:32:02
只看楼主

3.2KW的单相空调配6平方线和DPN-32的断路器合适吗?

3.2KW的单相空调配6平方线和DPN-32的断路器合适吗?
免费打赏
liubo4126
2005年11月27日 16:44:58
12楼
我觉得2。5平方也可以呀
回复
shxyyf
2005年11月27日 16:54:33
13楼
3.2kW单相空调计算电流约17A,4平方线配20A断路器可以了。3.2kW单相空调柜机可能性大些,本回路应设置漏电保护。
回复
whszjz
2005年11月27日 18:06:44
14楼
赞同13楼的。
不用配那么大的线和断路器。
回复
huaddr1979
2005年11月27日 18:28:50
15楼
一般4mm 的够用的了 浪费铜啊
回复
hmshzh
2005年11月28日 14:33:24
16楼
对于空调外机回路,我们公司的传统是不加漏电的:外机在室外,下雨等潮湿的环境,设漏电会频繁断电的!
回复
lxs0987
2005年11月30日 18:44:08
17楼
才14A多点电流用2.5MM的线也很好.
回复
boneasy
2005年11月30日 18:57:23
18楼
13楼的观点基本正确,但要注意相应的插座也不应小于20A,至于漏电保护,按有关规范要求可以不设!
回复
yzj_xj
2005年11月30日 21:37:32
19楼
导线宁可粗一点,开关小一点都可以(但必须〉=计算电流)。
回复
bianlan
2005年11月30日 22:21:02
20楼
4平方的线够用了,空调功率已确定,不用选太大的,用20A的断路器。
回复
zhoushu8
2005年11月30日 22:23:31
21楼
4平方线配25A断路器可以了。3.2kW单相空调柜机计算电流不是楼上有的朋友的计算方法,有的电流很大,因为有部分电加热,有的很小,厂家不同电流就不同,所以要适当放大电流,6平方线配32A断路器也不算过分
回复

相关推荐

APP内打开