将你设计施工中碰到的问题提出来会得到一个专业的答复
zdg3000
zdg3000 Lv.2
2005年11月26日 21:47:20
只看楼主

如果你在地基处理、桩基础设计和施工中碰到难以解决的技术问题,在这里将会得到一个很专业的答复

如果你在地基处理、桩基础设计和施工中碰到难以解决的技术问题,在这里将会得到一个很专业的答复
免费打赏
jjl8822
2005年12月01日 11:31:42
2楼
请教楼主:在作一个两层框架时基础设计为一柱一基,800的人工挖孔灌注桩,底层柱最大轴力550KN,地质资料:一层老填土2米厚,二层粘土指标W=33,WL=49.8IP=22,a100-200=0.19,
Es=10.09,a=16.9度,C=30,IL=0.274。厚度5米。拟把二层土作持力层,桩顶-1.2米桩底-5.0米,可否?
回复
zdg3000
2005年12月05日 23:51:57
3楼
方案是否可行取决于两方面:
1.承载力.由于是框架结构,对变形比较敏感,计算承载力时不能仅看土性指标的平均值,还应该分析各个钻孔的指标,特别需分析轴力较大柱的相近钻孔的指标。
2.变形要求。特别分析各柱之间的沉降差能否满足要求。
如果最大轴力设计值是550kN,可以考虑将2层土作为桩端持力层;如果最大轴力550kN是标准值的话,承载力不够,建议桩长加长。
回复
fighter-2001
2005年12月06日 08:15:07
4楼
我也向你请教一个问题:电梯井下的小桩筏基础怎样手算?
回复
oyangyaoyan
2005年12月06日 21:20:28
5楼
你们做地下结构(如地下室等),进行裂缝控制吗?规范裂缝控制0.2,配筋会大很多的,也就是说裂缝控制配筋。
回复
zdg3000
2005年12月11日 23:37:00
6楼
回复:电梯井的桩的计算与筏板其他部位计算一样,计算完毕后,施工时将桩上部截掉,通过构造措施将其与基础连接,北京院、华东院等大单位设计时均采用构造来解决。若采用刚性桩复合地基,在电梯井部位桩头采取构造措施,避免在斜坡上的桩被产生水平力挤断。
回复
fighter-2001
2005年12月12日 08:57:20
7楼
嗯 谢谢楼主
再请问求地基净反力设计值的系数是多少?荷载效应基本组合和标准组合是什么关系?是1.2?1.25?1.35?还是1.4?规范上只有G=1.35Gk是确定的。MORGAIN上的计算一般也是取的1.35。
回复
ggilu
2005年12月16日 17:40:48
8楼
设计的振动沉管灌注桩,施工过程中遇到孤石,是好多桩都遇到,怎么办?
没有做地址勘察。
回复
wengqinbs
2005年12月20日 13:05:32
9楼
请教:
在做一个砌体结构工程中,地基承载力不同,分别为800KPa和1600KPa,
我采用不同埋深找坡,且没有进行不均匀沉降处理,见附图,
不知这样是否妥当,望指点:
回复

相关推荐