RT~变压器平衡线圈有什么作用,类似三绕组变压器么?平衡线圈的容量大小怎么定〉?一般采用什么接线组别?平衡线圈绕组可以带负荷么?
RT~变压器平衡线圈有什么作用,类似三绕组变压器么?
平衡线圈的容量大小怎么定〉?一般采用什么接线组别?平衡线圈绕组可以带负荷么?
2楼
先占楼,希望大家不吝赐教~:) 谢谢~
回复
3楼
就是类似与三绕组变压器,一般用在没有三角形连接的变压器中,为三次谐波电流提供通路。
一般可以选额定容量的三分之一。
平衡绕组当然是三角形接法,多数情况是两根套管引出的。
如果想带负荷,就要看设计的时候是否考虑了短路和过热等情况,另外,想带负荷的话,要三根套管引出。
回复
4楼
为三次谐波电流提供通路,楼上的可否详细讲讲这一点,谢谢
回复
5楼
:victory: :victory: 学习学习
回复
6楼
在Y/Y连接的变压器中,因为没有三次谐波的通路,所以励磁电流中没有三次谐波分量而是正弦波,从而造成主磁通为平顶波含有三次谐波分量,如果铁心中有三次谐波磁通的通路(三相变压器组或三相四柱等)则会感应出很高的三次谐波电动势对绝缘造成危害,如果没有三次谐波磁通通路,则会通过油箱壁形成回路造成很大的损耗。所以对于大型的变压器,如果采用Y/Y连接,必须设置三角形的平衡绕组为三次谐波励磁电流提供通路。
回复
7楼
支持3楼!
三相电力变压器中最容易产生三次谐波,当工作绕组都为Y时,就需要加一组Δ绕组,以抵消三次谐波。
回复
8楼
谢谢 学习了。。。
回复
9楼
学习了,谢谢:handshake
回复
10楼
学习了,谢谢!:time:
回复
11楼
三相电力变压器中最容易产生三次谐波,当工作绕组都为Y时,就需要加一组Δ绕组,以抵消三次谐波。学习了,谢谢
回复