中央空调常见故障与解决方法
quandunhai
quandunhai Lv.13
2005年11月25日 09:31:14
来自于制冷技术
只看楼主

1、机器露点温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法 ① 送风量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。 ② 有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。 ③ 空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。 2、系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法

1、机器露点温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法



① 送风量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。



② 有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。



③ 空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。



2、系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法



① 系统的实际阻力小于设计阻力,风机的风量因而增大,有条件时可以改变风机的转数。



② 设计时选用风机容量偏大,请关小风量调节阀,降低风量



3、 统实测风量小于设计风量产生原因及解决方法



① 系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小,条件允许时,改进风管构件,减少系统阻力。



② 系统有阻塞现象,请检查清理系统中可能的阻塞物。



③ 系统漏风,应堵漏。



④ 风机达不到设计能力或叶轮旋转方向不对,皮带打滑等,检查、排除影响风机出力的因素。



4、室内噪音大于设计要求产生原因及解决方法



① 风机噪音高于额定值,请测定风机噪音,检查风机叶轮是否碰壳,轴承是否损坏,减震是否良好,对症处理。



② 风管及阀门、风口风速过大,产生气流噪声,请调节各种阀门、风口,降低过高风速。



③ 风管系统消声设备不完善,请增加消声弯头等设备。



5、系统总送风量与总进风量不符,差值较大产生原因及解决方法



① 风量测量方法与计算不正确,请复查测量与计算数据。



② 系统漏风或气流短路,请检查堵漏,消除短路。



6、室内气流速度分布不均有死角产生原因及解决方法



① 气流组织设计考虑不周,应根据实测气流分布图,调整送风口位置或增加送风口数量。



② 送风口风量未调节均匀,不符合设计值,应调节各送风口风量使与设计要求相

免费打赏
wangyongzhang
2005年11月26日 11:53:20
2楼
多谢谢,发后我会多多支持你的,你能把一些常见问题汇总一下给大家就好了。
回复
rongyinxia
2005年11月26日 15:59:57
3楼
厉害~~~
谢谢 ~~
我把问题拷下来,学习学习
回复
xuxiaofei
2005年11月26日 20:12:55
4楼
很是系统全面,但是我觉得第二条不实用,现在设计中一般都很保守,实际测量的值大于设计值也很正常,甲方不会追究的。
回复
quandunhai
2005年11月27日 09:42:06
5楼


有问题你也可以说出来的?
回复
hhuoml
2005年11月27日 19:29:53
6楼
支持,希望大家都能经常把自己的经验总结发上来,互相探讨探讨,取长补短。这样不是很好吗?
回复
randal19_54
2005年11月27日 20:29:03
7楼
支持!
回复
yunfeng_shao
2005年11月27日 22:12:54
8楼
其实第3条还可以把风机换掉,换个功率稍微大一点的
回复
yunfeng_shao
2005年11月27日 22:17:40
9楼
第四条还可以把风机房或者风机增加隔音措施!贴上泡沫板,机房可以做消声措施.虽然难看但是比较有用的!
回复
yunfeng_shao
2005年11月27日 22:20:43
10楼
第六条还应该考虑是否增加室内的回风,要增加空气的流通,有些就有可能是回风量不够.
回复
chenzhu3535
2005年11月27日 22:22:01
11楼
有个问题请教一下:我设计了一个恒温恒湿机组,夏天老是不停机?怎么办?
回复