空调常见故障现象与原因分析
年念1
年念1 Lv.9
2017年10月20日 16:08:14
来自于中央空调
只看楼主

连接管安装不规范造成泄漏 一台柜外机连接管出现断裂。由于安装不规范,预留直线段过短导致扭力过大,长期运转后出现断裂。 大小阀门与连接管对接作业要求 连接管对接确保力矩适中,不能大幅度极限弯曲。在阀门上方预留200MM以上的直线段,防止应力集中。 用力过大,导致将喇叭口打裂,空调出现泄漏 正确安装连接管的方法

连接管安装不规范造成泄漏
15.webp.jpg


一台柜外机连接管出现断裂。由于安装不规范,预留直线段过短导致扭力过大,长期运转后出现断裂。

大小阀门与连接管对接作业要求
16.webp.jpg


连接管对接确保力矩适中,不能大幅度极限弯曲。在阀门上方预留200MM以上的直线段,防止应力集中。

用力过大,导致将喇叭口打裂,空调出现泄漏

17.webp.jpg

正确安装连接管的方法
18.webp.jpg

穿墙
19.webp.jpg

20.webp.jpg


配管的折弯检查
21.webp.jpg


弯管时的弯曲半径尽可能大一些,以防管子折扁或破裂。

加长连接管的方法

22.webp.jpg

波纹管安装不规范造成泄漏

23.webp.jpg
波纹管安装作业要求
波纹管弯曲时需在距旋压过渡段100mm以外弯曲。

24.webp.jpg

日常维修故障判断及技巧
摸:压缩机正常运行20-30分钟后,摸一摸吸气管、排气管、压缩机、蒸发器出风口、冷凝器等部位的温度,凭手感便可判断制冷效果的好坏。
25.webp.jpg
听:仔细倾听整机运转的声音是否正常。
查:一般可用压力表、半导体点温计、钳形电流表、万用表等测量系统压力、温度、电源电压、绝缘电阻、运转电流是否符合要求。
26.webp.jpg
看:就是看有没有漏油的地方,电路有没有烧毁的现象,及其它一切能看出来的异常的表现。

空调制冷工况故障现象原因分析

一、在制冷工况下冷量不足----有冷风但室内不冷。
a、房间太大或门窗打开,请关严门窗。
b、室内人太多或有热源,请清除热源。
c、室外机安装位置不佳,散热不良,如日晒、通风不良等,请校正或重装。
d、室内机安装位置不佳,冷气循环差,请校正或重装。
e、过滤网脏堵,请清洗。
f、系统堵塞,检查毛细管、过滤器、两器等,请修复或更换。
g、两器脏,请清洗。
h、进出风处障碍物,请清除。
i、制冷剂过多,请放出适量的制冷剂。
j、系统混有空气,放氟,抽真空,重新灌注。
k、室外温度太高。
l、检查高低压是否正常,若低压偏高,则系统中可能会有空气,低压偏低, 则可能制冷剂泄漏、系统缺氟。
m、若毛细管处结霜,可能是系统中混有水份,造成冰堵,也可能是脏堵。
n、压缩机本身效率低。
o、阀门未完全打开。

二、在制冷工况下冷量不足----压缩机能运转,但送风不够冷。

a、室外环境温度太高。空调器能力有限,不能冷到所期望的舒适温度。
b、冷凝器结灰严重,通风不畅,散热效果差,造成空调器制冷量下降。
c、安装位置。室外机组受日晒;室内机组位置太高、太低、偏角,造成冷气循环不良。
d、制冷循环系统堵塞。毛细管或干燥过滤器堵塞后,流入蒸发器的液体制冷剂减少,制冷量下降。
e、电磁四通换向阀、换向阀电磁线圈、冷热换向开关有故障,导致制冷效果差或不制冷。

三、在制冷工况下冷量不足----压缩机刚启动即停。
a、外机日晒、通风受阻等,冷凝效果不佳,排气压力过高而停机,请清除障碍物。
b、异常高电压或低电压,压缩机无法启动,电流过大,过载保护器动作而停机。
c、接线错误。
d、电网容量不足,线路压降大、电流过造成过载保护器动作面停机。
e、室外温度太高。冷凝压力升高,压缩机过载,保护器自动切断电源而停机。如果使空调器正常运转,可将风速置于中冷或低冷档,降低制冷负荷,使空调器继续运转。
f、电容接触不良或损坏,使压缩机不能正常运转。

四、在制冷工况下冷量不足----空调不制冷,空调可以运转,但无冷风吹出,检查压缩机是否启动。

a、检查压缩机过载、过流保护器、高压保护开关是否断开。
b、制冷状态下,室内感温头是否断路,制热状态下,感温头是否短路。
c、用万用表检查压缩机继电器否吸合。
B、已启动
检查系统压力,若低压偏低,且连接管已结霜,则需可氟。如连接管不冰手,则说明氟已漏完,此情况下,不可使压缩机长时间运转,否则会烧毁压缩机。

空调制热工况故障现象原因分析

在制热工况下热量不足----有热风,但室风不暖。

a、安装位置不当,空气流动不畅,请调整或重装。
b、过滤网脏。
c、系统堵塞。检查毛细管、过滤器、两器等。
d、门窗关闭不严。
e、房间太大。
f、室外温度太低。
g、冷凝器结霜太厚。
h、风量小,是否为风机功率小或电容失效,或风机转速慢或风机坏。
i、制冷剂不足。


在制热工况下热量不足----压缩机在运转,但送风不够热。
a、安装位置不佳。
b、室外温度低,室内外温差大,房间热不起来。
c、制冷循环系统堵塞。
d、制冷剂泄漏,制冷循环系统不能发挥正常的制热功能。

在制热工况下热量不足----压缩机启动后立即停止。
a、安装位置不好,气流受阻挡,冷凝器(室内侧换热器)效果不好,排气压力过高而自动停机。
b、电压太低或太高,压缩机保护器动作。
c、电源容量不够,线路压降大,压缩机电流过大造成压缩机保护器动作。
d、电容接触不良或损坏,使压缩机不能正常运转。

在制热工况下完全不制热----风扇电机不转动。
a、插头接触不良或电源线断损是主要故障,必须更换电源线和检查插头。
b、电气接触不良或温控器有故障,查明原因后修复或更换元器件。
c、电容器接触不良或损坏,需要修复。
d、零件断线、风扇电机失电,查明原因后修复。
e、风扇电机,检查风扇叶子是否卡住,电机绕组有否损坏,如已损坏,应予更换。

在制热工况下完全不制热----室外风扇电机能转动,但压缩机不动作。
a、电压太低或太高,电流大导致压缩机保护器动作。
b、电源容量太小,压降大,压缩机受保护而停机。
c、电气线路有问题,压缩机不能运转。
d、压缩机自身故障,需更换压缩机。
3)压缩机能工作,但无热风
a、制冷循环系统泄漏。
b、制冷循环系统堵塞。
c、压缩机阀片漏、坏,虽运转却不能压缩气体。
d、四通阀故障,不换向,请检查线路或更换四通阀。

空调器整机故障现象原因分析
空调上电无反应
1)检查电源或插头是否接触不良,正常则检查接线板。
2)检查保险丝是否熔断,压敏是否烧坏,正常则检查变压器是否有13.5V和9.5V的输出;
3)变压器正常则检查稳压器是否有12V和6V的输出;
4)稳压器正常则检查主芯片是否有5V输入、晶振两端是否有2.2V电压,如正常则为芯片问题。
5)L线与COMP线是否插反。
6)内外机连接线是否错误。

空调噪音大
1)内风机或风叶安装不佳。
2)外风机风叶与外壳碰。
3)外壳装配螺丝松。
4)管路碰撞压缩机或外壳。
5)系统混有空气。
6)压缩机故障。
7)液击,放出多余制冷剂。
8)钣金件振动大,振动处加帖阻尼快。

空调频繁开停
1)电压异常,请改善供电条件,使用稳压器。
2)冷凝器散热不佳、通风不良,请清除冷凝器灰尘,去除风口除障碍物。
3)充氟过量。
4)室外温度太高。


15.webp.jpg