为了保证冷水机组安全、高效、经济的长期正常运转,在其使用过程中尽早发现故障的隐患是十分重要的。作为运行操作人员,可以通过 “看、摸、听、想” 来达到这个目的。 一看: 看冷水机组,在运行情况: 1、蒸发器冷冻水进、出口的温度和压力。 2、冷凝器冷却水进、出口的温度和压力。 3、蒸发器中制冷剂的压力和温度。 4、冷凝器中制冷剂的压力和温度。 5、主电机的电流和电压。


为了保证冷水机组安全、高效、经济的长期正常运转,在其使用过程中尽早发现故障的隐患是十分重要的。作为运行操作人员,可以通过 “看、摸、听、想” 来达到这个目的。



一看: 看冷水机组,在运行情况:

1、蒸发器冷冻水进、出口的温度和压力。

2、冷凝器冷却水进、出口的温度和压力。

3、蒸发器中制冷剂的压力和温度。

4、冷凝器中制冷剂的压力和温度。

5、主电机的电流和电压。

6、润滑油的压力和温度。

7、缩机组运转是否平稳,有否异常的响

8、机组的各阀门有无泄漏。

9、与各水管的接头是否严密。


此外,还要注意看冷水机组的一些外观表象,例如:出现压缩机 吸气管结霜这样的现象,就表示冷水机组制冷量过大 ,蒸发温度过低,压缩机吸气过热度小,吸气压力低。这对于 活塞式机组将会引起“液击” ;对于 离心式冷水机组则会引起踹振 。(液击和喘振我们制冷百科微信公众都有讲过处理的办法,有兴趣的小伙伴可以看下之前的文章)。



二摸: 触摸冷水机组各部分及管道,气管、液管、水管、油管等,感觉压缩机工作 温度及振动 两器的进出口温度 ;管道接头处的 油迹 及分布情况等。



正常情况下,压缩机运转平稳, 吸、排气温差大,机体温升不高 ;冷凝温度高,冷却水进、出口温差大;各管道接头处无制冷剂泄漏则无油污等;任何与上述情况相反的表现,都意味着相应的部位存在着故障因素。  


 三听: 通过听冷水机组 运行时总的声响是否符合正常工作的声响 规律外,重点要听 压缩机、润滑油泵及冷水机组 等系统的电磁阀、节流阀等设备有无异常声响。



例如,运转中所到压缩机发出轻微的 “嚓,嚓,嚓” 声或连续均匀轻的“嗡,嗡”声,说明压缩机运转正常;如听到的是 “咚,咚,咚” 声或叶轮时快时慢的旋转声,或者有不正常的振动声音,表明压缩机发生了 液击或端振



四想: 应将从有关指示仪表和看、听、摸等方式得到的冷水机组运行的数据和材料进行综合分析, 找出故障的基本原因 ,考虑应采取什么样的应急措施。 