空调常见故障的原因与分析(建议收藏)
小眼睛松鼠
2021年01月21日 14:50:34
来自于中央空调
只看楼主

连接管安装不规范造成泄漏 一台柜外机连接管出现断裂。由于安装不规范,预留直线段过短导致扭力过大,长期运转后出现断裂。 大小阀门与连接管对接作业要求 连接管对接确保力矩适中,不能大幅度极限弯曲。在阀门上方预留200MM以上的直线段,防止应力集中。 用力过大,导致将喇叭口打裂,空调出现泄漏 正确安装连接管的方法 正确的穿墙


连接管安装不规范造成泄漏

一台柜外机连接管出现断裂。由于安装不规范,预留直线段过短导致扭力过大,长期运转后出现断裂。


大小阀门与连接管对接作业要求

连接管对接确保力矩适中,不能大幅度极限弯曲。在阀门上方预留200MM以上的直线段,防止应力集中。


用力过大,导致将喇叭口打裂,空调出现泄漏


正确安装连接管的方法



正确的穿墙


配管的折弯检查

弯管时的弯曲半径尽可能大一些,以防管子折扁或破裂。


加长连接管的方法


波纹管安装不规范造成泄漏


波纹管安装作业要求

波纹管弯曲时需在距旋压过渡段100mm以外弯曲。


日常维修故障判断及技巧

摸:压缩机正常运行20-30分钟后,摸一摸吸气管、排气管、压缩机、蒸发器出风口、冷凝器等部位的温度,凭手感便可判断制冷效果的好坏。



听:仔细倾听整机运转的声音是否正常。


查:一般可用压力表、半导体点温计、钳形电流表、万用表等测量系统压力、温度、电源电压、绝缘电阻、运转电流是否符合要求。



看:就是看有没有漏油的地方,电路有没有烧毁的现象,及其它一切能看出来的异常的表现。


空调制冷工况故障现象原因分析


一、在制冷工况下冷量不足----有冷风但室内不冷。

a、房间太大或门窗打开,请关严门窗。

b、室内人太多或有热源,请清除热源。

c、室外机安装位置不佳,散热不良,如日晒、通风不良等,请校正或重装。

d、室内机安装位置不佳,冷气循环差,请校正或重装。

e、过滤网脏堵,请清洗。

f、系统堵塞,检查毛细管、过滤器、两器等,请修复或更换。

g、两器脏,请清洗。

h、进出风处障碍物,请清除。

i、制冷剂过多,请放出适量的制冷剂。

j、系统混有空气,放氟,抽真空,重新灌注。

k、室外温度太高。

l、检查高低压是否正常,若低压偏高,则系统中可能会有空气,低压偏低, 则可能制冷剂泄漏、系统缺氟。

m、若毛细管处结霜,可能是系统中混有水份,造成冰堵,也可能是脏堵。

n、压缩机本身效率低。

o、阀门未完全打开。


二、在制冷工况下冷量不足----压缩机能运转,但送风不够冷。


a、室外环境温度太高。空调器能力有限,不能冷到所期望的舒适温度。

b、冷凝器结灰严重,通风不畅,散热效果差,造成空调器制冷量下降。

c、安装位置。室外机组受日晒;室内机组位置太高、太低、偏角,造成冷气循环不良。

d、制冷循环系统堵塞。毛细管或干燥过滤器堵塞后,流入蒸发器的液体制冷剂减少,制冷量下降。

e、电磁四通换向阀、换向阀电磁线圈、冷热换向开关有故障,导致制冷效果差或不制冷。

三、在制冷工况下冷量不足----压缩机刚启动即停。

a、外机日晒、通风受阻等,冷凝效果不佳,排气压力过高而停机,请清除障碍物。

b、异常高电压或低电压,压缩机无法启动,电流过大,过载保护器动作而停机。

c、接线错误。

d、电网容量不足,线路压降大、电流过造成过载保护器动作面停机。

e、室外温度太高。冷凝压力升高,压缩机过载,保护器自动切断电源而停机。如果使空调器正常运转,可将风速置于中冷或低冷档,降低制冷负荷,使空调器继续运转。

f、电容接触不良或损坏,使压缩机不能正常运转。


四、在制冷工况下冷量不足---- 空调不制冷,空调可以运转,但无冷风吹出,检查压缩机是否启动。


a、检查压缩机过载、过流保护器、高压保护开关是否断开。

b、制冷状态下,室内感温头是否断路,制热状态下,感温头是否短路。

c、用万用表检查压缩机继电器否吸合。

B、已启动

检查系统压力,若低压偏低,且连接管已结霜,则需可氟。如连接管不冰手,则说明氟已漏完,此情况下,不可使压缩机长时间运转,否则会烧毁压缩机。


空调制热工况故障现象原因分析


在制热工况下热量不足---- 有热风,但室风不暖。


a、安装位置不当,空气流动不畅,请调整或重装。

b、过滤网脏。

c、系统堵塞。检查毛细管、过滤器、两器等。

d、门窗关闭不严。

e、房间太大。

f、室外温度太低。

g、冷凝器结霜太厚。

h、风量小,是否为风机功率小或电容失效,或风机转速慢或风机坏。

i、制冷剂不足。


在制热工况下热量不足---- 压缩机在运转,但送风不够热。

a、安装位置不佳。

b、室外温度低,室内外温差大,房间热不起来。

c、制冷循环系统堵塞。

d、制冷剂泄漏,制冷循环系统不能发挥正常的制热功能。

在制热工况下热量不足---- 压缩机启动后立即停止。

a、安装位置不好,气流受阻挡,冷凝器(室内侧换热器)效果不好,排气压力过高而自动停机。

b、电压太低或太高,压缩机保护器动作。

c、电源容量不够,线路压降大,压缩机电流过大造成压缩机保护器动作。

d、电容接触不良或损坏,使压缩机不能正常运转。 

在制热工况下完全不制热----风扇电机不转动。

a、插头接触不良或电源线断损是主要故障,必须更换电源线和检查插头。

b、电气接触不良或温控器有故障,查明原因后修复或更换元器件。

c、电容器接触不良或损坏,需要修复。

d、零件断线、风扇电机失电,查明原因后修复。

e、风扇电机,检查风扇叶子是否卡住,电机绕组有否损坏,如已损坏,应予更换。

在制热工况下完全不制热---- 室外风扇电机能转动,但压缩机不动作。

a、电压太低或太高,电流大导致压缩机保护器动作。

b、电源容量太小,压降大,压缩机受保护而停机。

c、电气线路有问题,压缩机不能运转。

d、压缩机自身故障,需更换压缩机。 

3)压缩机能工作,但无热风

a、制冷循环系统泄漏。

b、制冷循环系统堵塞。

c、压缩机阀片漏、坏,虽运转却不能压缩气体。

d、四通阀故障,不换向,请检查线路或更换四通阀。


空调器整机故障现象原因分析


空调上电无反应 

1)检查电源或插头是否接触不良,正常则检查接线板。

2)检查保险丝是否熔断,压敏是否烧坏,正常则检查变压器是否有13.5V和9.5V的输出;

3)变压器正常则检查稳压器是否有12V和6V的输出;

4)稳压器正常则检查主芯片是否有5V输入、晶振两端是否有2.2V电压,如正常则为芯片问题。

5)L线与COMP线是否插反。

6)内外机连接线是否错误。


空调噪音大

  1)内风机或风叶安装不佳。

2)外风机风叶与外壳碰。

3)外壳装配螺丝松。

4)管路碰撞压缩机或外壳。

5)系统混有空气。

6)压缩机故障。

7)液击,放出多余制冷剂。

8)钣金件振动大,振动处加帖阻尼快。


空调频繁开停 

1)电压异常,请改善供电条件,使用稳压器。

2)冷凝器散热不佳、通风不良,请清除冷凝器灰尘,去除风口除障碍物。

3)充氟过量。

4)室外温度太高。