1、压缩机误接线 压缩机只有一种正确的接线方式,其他都是错误的。由于误接线,热保护器可能丧失保护功能,而导致压缩机烧毁,一般会造成副线圈烧毁。 对三相压缩机,要有相序保护装置 2、空调系统中异物进入 系统残留物来源可能有: 1、铜管切割时产生细小铜屑。
压缩机只有一种正确的接线方式,其他都是错误的。由于误接线,热保护器可能丧失保护功能,而导致压缩机烧毁,一般会造成副线圈烧毁。
空调在制造工序中进入水;
冷媒中含有较多的水分;
系统泄漏造成水分的入侵;
压缩机密封不当,敞开放置;
系统真空度未达到标准;
安装时放空不完全。
润滑,有效防止机械部品磨耗。
油封作用,维持高低压差。
及时带走摩擦产生的热量。
油回流不良可能发生的不良:
润滑不良导致运动部件的磨损、卡死;
压缩机能力降低;
过热;
制冷剂过多,油排出量增大;
配管不合适(配管太长,管径大);
在极低温条件下运转;
断续运转间隔时间短;
冷媒循环量少,压力低;
毛细管不合适;