关于工业与民用配电设计手册上的住宅需要系数。
djb4119
djb4119 Lv.5
2005年11月23日 14:18:41
只看楼主

在第三版的12页上,表1-13下注明了:表中户数是指单相配电时接于同一相上的户数,按三相配电时连接的户数应乘以3。上面说的单相和三相配电指的是每户的进线吧?假如有300户,每户是单相的,按照三相平衡同一相上的户数为100户(A相100,B相100,C相100),选需要系数就选25-100户的吗?有的理解是直接选260-300户的。迷惑中,谢谢!

在第三版的12页上,表1-13下注明了:表中户数是指单相配电时接于同一相上的户数,按三相配电时连接的户数应乘以3。上面说的单相和三相配电指的是每户的进线吧?假如有300户,每户是单相的,按照三相平衡同一相上的户数为100户(A相100,B相100,C相100),选需要系数就选25-100户的吗?有的理解是直接选260-300户的。迷惑中,谢谢!
免费打赏
流春
2005年11月23日 15:46:12
2楼
选需要系数就选25-100户的
回复
djb4119
2005年11月23日 16:59:51
3楼
谢谢楼上,上网看了些同行的工程例子,挺多是选300的,所以感觉很矛盾。