请问:高层地下室柱和墙的混凝土标号问题。
superstar2202
2005年11月23日 13:28:48
只看楼主

最近看到一套高层建筑的结构图,在地下室部分,框架柱的混凝土标号为:C45,地下室墙的混凝土标号为:C30。请问这样地下室外墙和框架柱如何施工呢?我百思不得其解。请高手朋友们帮忙解答!谢谢!

最近看到一套高层建筑的结构图,在地下室部分,框架柱的混凝土标号为:C45,地下室墙的混凝土标号为:C30。请问这样地下室外墙和框架柱如何施工呢?我百思不得其解。请高手朋友们帮忙解答!谢谢!
免费打赏
jian-g
2005年12月09日 18:08:13
12楼
设计为同一标号为妥。不同标号无异给施工出难题。
图纸上的并不是完全可行的。现在出变更单的现象也挺多的。
比较认同10楼。
回复
sunwaygogo1
2005年12月09日 18:54:58
13楼




分开浇注,先浇柱!墙的钢筋事先预留
回复
ltf2001
2005年12月10日 20:54:50
14楼
看能不能把墙的强度该为C40,再一块浇注,强度相差一个等级,强度还是能满足要求的!
回复
lyy5672
2005年12月21日 18:09:37
15楼
为了方便施工,墙柱为同一标号,梁板为同一标号。
回复
lqf1974
2006年10月10日 19:37:37
16楼
接缝处加钢板网为分隔模板,分别浇注.