请问:高层地下室柱和墙的混凝土标号问题。
superstar2202
Lv.12
2005年11月23日 13:28:48
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
最近看到一套高层建筑的结构图,在地下室部分,框架柱的混凝土标号为:C45,地下室墙的混凝土标号为:C30。请问这样地下室外墙和框架柱如何施工呢?我百思不得其解。请高手朋友们帮忙解答!谢谢!
最近看到一套高层建筑的结构图,在地下室部分,框架柱的混凝土标号为:C45,地下室墙的混凝土标号为:C30。请问这样地下室外墙和框架柱如何施工呢?我百思不得其解。请高手朋友们帮忙解答!谢谢!
免费打赏
jian-g
2005年12月09日 18:08:13
12楼
设计为同一标号为妥。不同标号无异给施工出难题。
图纸上的并不是完全可行的。现在出变更单的现象也挺多的。
比较认同10楼。
回复
sunwaygogo1
2005年12月09日 18:54:58
13楼
分开浇注,先浇柱!墙的钢筋事先预留
回复
ltf2001
2005年12月10日 20:54:50
14楼
看能不能把墙的强度该为C40,再一块浇注,强度相差一个等级,强度还是能满足要求的!
回复
lyy5672
2005年12月21日 18:09:37
15楼
为了方便施工,墙柱为同一标号,梁板为同一标号。
回复
lqf1974
2006年10月10日 19:37:37
16楼
接缝处加钢板网为分隔模板,分别浇注.
回复
上一页
相关推荐
高层住宅地下室配电线路能否走在储藏室内求教
供配电技术
2019-06-24 12:49:50
高层地下室外墙超限了,这种情况行得通不?
混凝土结构
2018-03-16 10:11:17
求解 21层剪力墙高层住宅建筑设计地下室问题
居住建筑设计
2018-02-12 10:57:43
27高层地下室外墙剪压比算不过!
PKPM
2018-02-02 07:51:16
高层住宅地下室走廊没超20米需要排烟吗?
通风排烟
2018-01-16 10:59:20
地下室顶板嵌固时,高层建筑地下室剪力墙边缘构件纵筋不应小于地上1层边缘构件纵筋,地下室至-1层还是地下室所有楼层?
混凝土结构
2017-12-14 10:38:57
带非周边约束地下室高层建筑嵌固端选择分析
混凝土结构
2017-09-26 12:33:47
高层建筑剪力墙从地下室开始出现贯穿性裂缝
混凝土结构
2017-08-26 19:56:46
发电机高空排烟能否由一层经地下室再由高层墙面排出?
供配电技术
2017-07-21 08:48:56
高层地下室施工现场照片分享
混凝土结构
2017-07-14 18:09:09
高层住宅地下室是否需要设置自动喷水灭火系统
建筑给排水
2017-06-15 10:00:21
28层高层住宅地下室角柱拉裂,如何加固?
地下室设计
2017-05-11 15:51:41
高层建筑两层地下室层高怎么确定?
居住建筑设计
2017-03-31 11:24:01
高层建筑地下室顶板什么时候作防水
建筑施工
2017-03-11 21:52:47
嵌固端在基础顶的带地下室高层住宅,怎么确定抗震等级?
混凝土结构
2017-03-03 18:42:39
高层住宅建筑地下室自动喷水灭火系统设置
建筑消防给水
2017-01-04 14:26:52
独立地下车库与高层地下室连接通道
混凝土结构
2016-12-29 08:28:14
高层建筑的地下室算不算主体建筑?
供配电技术
2016-12-06 20:10:56
高层建筑地下室部分外墙配筋该怎么看
混凝土结构
2016-08-22 11:32:13
小高层住宅 没有地下室,室内消火栓底部怎么成环
建筑消防给水
2016-08-09 14:28:13
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开