请问:高层地下室柱和墙的混凝土标号问题。
superstar2202
2005年11月23日 13:28:48
只看楼主

最近看到一套高层建筑的结构图,在地下室部分,框架柱的混凝土标号为:C45,地下室墙的混凝土标号为:C30。请问这样地下室外墙和框架柱如何施工呢?我百思不得其解。请高手朋友们帮忙解答!谢谢!

最近看到一套高层建筑的结构图,在地下室部分,框架柱的混凝土标号为:C45,地下室墙的混凝土标号为:C30。请问这样地下室外墙和框架柱如何施工呢?我百思不得其解。请高手朋友们帮忙解答!谢谢!
免费打赏
gsj-67
2005年11月24日 14:56:10
2楼
地下室外墙和墙内的框架柱是一个等级,内部非墙内框架柱是一个等级的
回复
hebeizyl
2005年12月03日 12:14:24
3楼
常用方法,分别浇筑即可。
回复
assssw
2005年12月03日 13:58:46
4楼
但我觉得不妥

应该一个标号才对
回复
superstar2202
2005年12月05日 11:36:24
5楼

这个回复难免有误导嫌疑啊!
你给大家说说,如何分别浇筑?先浇墙还是先浇柱?交接处如何处理?混凝土等级相差两个级别,施工浇筑时难道没有什么措施?
回复
jlkjguozhi
2005年12月05日 13:41:50
6楼
我也想知道啊!!!
回复
辛颜
2005年12月05日 14:23:36
7楼
问一下设计吧,
要不让他下个设计变更单,如果想要把柱按墙标号走,我觉得肯定不可以,除非设计有单子.
回复
huxh501
2005年12月06日 14:52:56
8楼
这是设计的问题,从设计本身角度来说是没问题,但我们设计不能不考虑施工,分开施工困难太大且交接处处理不好容易出现质量问题,再说C30改C45对总造价的影响能有多大,综合考虑应把C30改为C45。
回复
superstar2202
2005年12月06日 14:58:01
9楼
综合考虑应把C30改为C45?你不认为,C45的混凝土标号对于地下室墙来说太高了么?能保证墙的裂缝符合要求么?再说C30改C45对总造价的影响不大么?增加的费用谁来承担啊?
回复
huxh501
2005年12月06日 15:10:07
10楼

费用当然应由建设单位承担,柱的砼强度等级做到C45一定是轴压比较大,可以加大柱截面来减小柱砼强度等级,但柱截面过大影响建筑的使用功能,鱼和熊掌不兼得,你认为建设单位会选哪一个?
回复
hawk1835
2005年12月06日 17:03:22
11楼
级别差的太厉害了,很难施工。应该挑为C45
回复

相关推荐