变冷冻水流量对离心式冷水机组的影响
david_rong
david_rong Lv.3
2005年11月22日 22:28:14
来自于制冷技术
只看楼主

常规要求流经离心式冷水机组的冷冻水是定流量,现如果该流量是可变的话(在冷机允许的范围内),对冷机的制冷量或COP有影响吗?

常规要求流经离心式冷水机组的冷冻水是定流量,现如果该流量是可变的话(在冷机允许的范围内),对冷机的制冷量或COP有影响吗?
免费打赏
quandunhai
2005年11月23日 09:07:57
2楼
如果是楼主所说(在机组设计范围内)我想不会有问题,对制冷量和COP的影响,具体可查此空调产品的冷量/水流量/COP修正值表就可以看出来了.
回复
峰哥
2005年11月23日 12:40:28
3楼
当然有影响!首先,流量减小,蒸发温度会发生升高,单位制冷量变大,单位耗功较少,COP增大
若流量增大,蒸发温度降低,单位制冷量变小,单位耗功增大,COP减少!
回复
david_rong
2005年11月23日 13:51:58
4楼
对于绝大多数离心冷机来说,本机控制的是冷冻水出水温度。即,使蒸发温度保持不变。现如流量会发生变化,我想其变化最终也会反映到水温的变化,故我猜测冷冻水变流量情况与冷冻水回水温度有高低时(定流量)的情况一致,冷机同样的工作。
我猜测区别是:变冷冻水流量系统中,1.流量必须有最小值;2.流量不能突变(可能导致冷机出水温度的控制跟不上)。
不知我的观点是否正确。请帮助。
回复
huym
2005年11月24日 10:33:35
5楼


兄弟,你全搞反了吧!
回复
huym
2005年11月24日 10:43:10
6楼

控制出水温度不变时,并不表示蒸发温度保持不变。当流量减小或机组负荷减小时,蒸发温度下降。
回复
quandunhai
2005年11月24日 15:50:35
7楼
新领导上任了.开始解决问题了,期待兄弟多解决些啦.哈哈.....
回复
david_rong
2005年11月24日 20:57:48
8楼
至6楼huym: 您的意思当流量减小(或机组负荷减小时?---我感觉这半句有问题),蒸发温度下降。因出水温度被控制住不变,那就意味着蒸发器的热交换能力此时变差?
回复
huym
2005年11月25日 08:48:09
9楼


是的。应该说传热系数变小。
水流量变小时,管内对流换热系数变小;机组负荷减小时,由水通过管内、管壁、管外的串联环节传递的热量减小,导致管外对流换热系数减小。两者的总效果是使蒸发温度下降。
回复
峰哥
2005年11月25日 11:21:25
10楼
以下是引用huym在2005-11-24 10:33:35.0发表的内容:

以下是引用limanfeng在2005-11-23 12:40:28.0发表的内容:

当然有影响!首先,流量减小,蒸发温度会发生升高,单位制冷量变大,单位耗功较少,COP增大
若流量增大,蒸发温度降低,单位制冷量变小,单位耗功增大,COP减少!

兄弟说得对!应该是

流量增大,蒸发温度会发生升高,单位制冷量变大,单位耗功较少,COP增大
若流量减少,蒸发温度降低,单位制冷量变小,单位耗功增大,COP减少!

回复
david_rong
2005年11月25日 22:40:23
11楼
至9楼huym: 也就是冷冻水流量变小或冷负荷需求减小时,由于换热系数会变小,使蒸发器中的制冷剂必须是较低的温度才能从冷冻水处吸收热量。有道理。
这样看来,冷冻水变流量系统中的流量变化与定流量系统中的水温变化,对冷机的影响是一样的。因为 冷量=供回水温差x流量,可见温度的变化或流量的变化都可以引起需求冷量的变化,从而导致冷机为满足需求冷量而提供相应(相等)的制冷量。
从而是否可以得出结论:定流量系统和变流量系统对离心冷机的影响是相差不大的?
回复

相关推荐

APP内打开