当采用无负压给水时,假设十五楼正在用水,压力不够,水泵加压,假设压力是0.5MPa,这是一楼也正在用水,此时一楼超压吗?为什么?(我感觉超压,可实际可能是不超压)。
当采用无负压给水时,假设十五楼正在用水,压力不够,水泵加压,假设压力是0.5MPa,这是一楼也正在用水,此时一楼超压吗?为什么?(我感觉超压,可实际可能是不超压)。
2楼
我感觉一层,二层,三层均可由市政管网直供.
回复
3楼
是可以市政直供,但采用无负压就不用再单用市政供下几层了。
回复
4楼
这样就走入误区了。
回复
5楼
分区供水!!
回复
6楼
分区供水
回复
7楼
为什么采用无负压就不用分区供水了?
回复
8楼
采用无负压到底还需不需要分区供水,请高手讲一讲,这我还一直没搞懂。有点晕!!!
回复
9楼
无负压供水与是否分区供水没有关系
回复
10楼
当然需要分区供水,无负压供水设备,当市政压力满足要求时,水泵不启动,但是由于计量计费要求,下部几层市政压力满足要求的应该直接由市政管网供水
回复
11楼
楼主所说的情况肯定超压,从十五楼的工作压力值往下加,不要从水泵侧考虑.
给水分区和无负压供水没有关系,应该分区
回复