配电箱Ijs与断路器额定电流,电缆额定电流关系
kykiske
kykiske Lv.2
2010年08月10日 17:12:25
来自于断路器
只看楼主

配电箱的计算电流Ijs与断路器额定电流,电缆额定电流关系。 在民用建筑电气的民宅设计中,当我用Pe ,Kx,CosΦ,三相进线或单相进线,同时系数,等确定了配电箱的计算电流Ijs后,在选择设备中,我不知Ijs与断路器额定电流,电缆额定电流关系,从而我不知如何选择配电箱的进线电缆型号,及其进线电缆上断路器型号。各位大虾们 ,请指点迷津吧。 归结为aIjs<=In1 , bIjs<=In2 ,(其中 In1 , In2分别为配电箱进线电缆,配电箱进线电缆上断路器的额定电流,a、b为系数),求a、b值:'(

2013年11月01日 17:14:05
12楼
过来学习的,我也想知道啊
回复
li8215011
2015年01月05日 15:55:22
13楼
同求答案,有没有比较公认的标准答案?
回复
wancmh
2015年01月12日 20:39:38
14楼
kabudsdsadsadsadsadsad
回复
zhao.hf
2015年01月14日 10:28:37
15楼
路过学习了,每次都有新收获
回复
qq_1421758171313
2015年01月20日 20:54:37
16楼

一般情况下断路器的整定值是计算电流的1.1倍 电缆载流量是计算电流的1.3-1.5倍 但是电缆载流量一定要大于断路器整定值的东方闪电
回复
砍柴王
2015年01月26日 22:51:49
17楼
支持6#,是正解!
回复
lingyu0929
2015年04月21日 14:33:25
18楼
学习中,看帖回帖是好人
回复
co1429667362944
2015年04月23日 11:37:56
19楼
断路器1.25,电缆就不知道了,还和长度有关系
回复
海浪8116
2015年04月23日 22:06:56
20楼
电缆截面积根据断路器的额定电流来确定啊,不过要大于,不然就起不到断路器保护电缆的作用了
回复