当现浇板的边跨负弯矩筋的端部不能向下锚时,可不可以改为向上锚呢?
当现浇板的边跨负弯矩筋的端部不能向下锚时,可不可以改为向上锚呢?
2楼
还是你牛!!!
怎么能不能向下弯呢?传过来图纸看看
向下锚一为起模板作用二为锚固作用,
回复
3楼
哈哈,那怎么可能,你的板端负钢筋本来就是在上层配的,如果向上锚的话,那钢筋不就露出来了?
回复
4楼
为什么不可以。比如反梁,楼板底和梁底是平的时候,钢筋可以向上弯曲增加锚固长度,只要满足最小保护层就行呀。
回复
5楼
不能向下锚是因为设计的要求边跨的要用12的螺纹钢筋锚固40d,在施工的时候板都打到板底标高要是向下锚的话就会出现4根钢筋落在一起的情况。要是这样的话就更不好了各位高手是不是呀?
(板厚是120mm,钢筋的锚固是480mm)
回复
6楼
但是这是板支座负弯距筋,老兄,你说该怎么往上弯?
回复
7楼
支座可以啊.但是伸进板内的钢筋呢?晕
回复
8楼
两种情况都可以,只是根据情况满足锚固长度就可以了!