钢筋场外代工加工厂的猫腻
king_lincoln
2010年08月09日 23:25:30
来自于建筑施工
只看楼主

本工程在江西省南昌市,目前南昌兴起很多热轧光圆钢筋加工厂,主要是帮一些施工场地不足的施工单位代为加工制作热轧光圆钢筋,板筋、箍筋都有,部分热轧带肋钢筋盘螺也代为加工,甚至部分已经取得了质监站的批准,他们说自身加工的钢筋标准,机械化作业效率高,但是他们不收加工费,甚至倒贴钱给施工方,那么他们赚什么呢?他们很讲规矩,开口标准,闭口规范,主要用的是GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢_第1部分_热轧光圆钢筋》中的相关条款:

本工程在江西省南昌市,目前南昌兴起很多热轧光圆钢筋加工厂,主要是帮一些施工场地不足的施工单位代为加工制作热轧光圆钢筋,板筋、箍筋都有,部分热轧带肋钢筋盘螺也代为加工,甚至部分已经取得了质监站的批准,他们说自身加工的钢筋标准,机械化作业效率高,但是他们不收加工费,甚至倒贴钱给施工方,那么他们赚什么呢?
P1020037.JPG
他们很讲规矩,开口标准,闭口规范,主要用的是GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢_第1部分_热轧光圆钢筋》中的相关条款:
表4:钢筋实际重量与理论重量的偏差符合表
公称直径/mm
允许偏差/mm
不圆度/mm
5.5
6.5
8
10
12
±0.3
≤0.3
14
16
18
20
±0.4
≤0.4
注:表2中理论重量按密度为7.85g/cm3计算。
以10mm的HPB235钢为例,母材±0.3mm为合格,调直后GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》中规定:
5.3.3 钢筋调直宜采用机械方法,也可采用冷拉方法。当采用冷拉方法调直钢筋时,HPB235级的钢筋的冷拉率不宜大于4%
即100m可至104米为合格,根据体积不变原则换算为直径即减小0.2mm,那么就是说我10mm的钢筋调直后有9.5mm就是合格的了,他们说,我赚的就是这0.5mm的误差,是合理合法的!是规范允许的!你们不让用是与规范不符合,是刁难人!
真是这样么?
明眼人已经看出来了,他们是在混淆概念,还是以10mm的HPB235钢为例,母材±0.3mm为合格,是指进场后对母材的检测,达不到要求可以退货(当然还是其他的要求,如重量等,这里不一一详细表述了,有兴趣的可以参照GB1499.1-2008看一看),这个退货是退给钢铁厂,其实GB1499.1-2008的相关条款和钢筋加工厂并无任何关系。
用来约束钢筋加工厂的规范是GB50204-2002。冷拉率允许4%是指在母材实际值的基础上拉伸4%,而不是说在母材最低允许值基础下再降4%,也就是说,我们需要对母材及成型后的钢筋进行两次检测,将成型后的与母材进行对比,如果母材平均值是9.7的下限,确实9.5mm符合要求,但是如果母材平均值是10.2,那么9.9都是不符合要求的!因为在10.2的基础上冷拉至9.9钢筋的冷拉率已超过了4%,力学性能已经改变了!而实际上江西的大型钢铁厂萍钢、新钢、南钢等是按重量交货的,为了规避风险,他们一般10mm的钢筋平均直径基本有10.2mm!钢筋加工厂按9.5mm出货直径减小了0.7mm,而合同签订一般是按理论值进行的,也就是调直至9.5mm就有近10%的钢筋进了他们自己的腰包,这还是施工方自身不明道理被糊弄的结果,如果有心黑手狠的施工方贪得无厌的监理混吃等死的甲方,那么额外再降低到9.2甚至9.0又是多少的利润!所以有的地方是,我帮你加工钢筋,一吨钢筋我倒贴你六百块!工程质量何在?
实际上,根据我们现场取样进行的试验,当时我们的热轧钢筋的流幅大大降低,塑性差,延伸率小,没有屈服台阶,脆性破坏
2.JPG
如此给结构安全带来多大隐患!
听说沿海地区和四川对这类钢筋加工企业已经进行了严格的限制,小弟在这里发表此文也给大家提个醒,希望大家对工程负责,也是对自己负责。
有不到之处请大家不吝指出,并多提宝贵意见!

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-10 09:05 编辑 ]

P1020037.JPG


2.JPG

免费打赏
clq_1998
2010年08月10日 08:29:02
2楼
确实值得思考和警惕,这个有点像干挂石材的外加工(不够石材是要收加工费的)。
回复
xx2669469
2010年08月10日 08:40:23
3楼
我们这边也有,在外面加工,把8的拉成了6的:L 也许就是靠这个?
回复
king_lincoln
2010年08月11日 08:19:32
4楼
提供一个当时试验手工记录的数据给大家参考,因为不太方便没有出具正式的检测报告
P1010036.JPG
回复
king_lincoln
2010年08月11日 18:31:56
5楼
试验时屈服点很不明显,所以记录表格屈服强度一栏空缺,直接到了极限抗压强度
回复
hao641811540
2010年08月15日 07:21:45
6楼
在我们这钢筋就是总在从尺寸上少量他们现场绑扎根本就不安图纸来
回复
筛糠
2010年08月16日 13:18:55
7楼
原来如此啊;规范不允许的东西也能长期作为产业存在;另外加工过的原材确应经复验才可使用
回复
杨世新
2010年08月16日 17:39:16
8楼
不错,值得提防和注意!:call: :call: :call:
回复
竹露荷风
2010年08月16日 20:58:21
9楼
箍筋拉得发亮,直径8变小至7以下,黑心得很。钢筋场外加工,总包单位是不会加工费的,而且还要收钱,你说这等好事从哪来啊。
回复
guocheng5522
2010年08月17日 20:38:36
10楼
钢筋外加工黑的很啊!赚死!
回复
talentchen
2010年08月18日 17:10:31
11楼
建筑行业都是这样,靠打擦边球,或者就是直接违规规范要求的施工比比皆是!普遍现象!现在要规范这种行为简直就是不可能!@